消防水池最低水位
corelli
corelli Lv.7
2009年12月22日 00:26:06
只看楼主

做过不少消防水池,现在反思一下,以前似乎把“消防水池最低水位”理解错了?这里有两个概念:消防水泵能启动的最低水位和消防水池能抽上来水的最低水位。这两个水位是不同的,如果按第一个水位计算消防水池容积,要比按第二个水位计算消防水池容积大很多。大家平时怎么算的?我汗下来了!:L

做过不少消防水池,现在反思一下,以前似乎把“消防水池最低水位”理解错了?这里有两个概念:消防水泵能启动的最低水位和消防水池能抽上来水的最低水位。这两个水位是不同的,如果按第一个水位计算消防水池容积,要比按第二个水位计算消防水池容积大很多。大家平时怎么算的?我汗下来了!:L
免费打赏
chenxiaoyicxy
2009年12月29日 11:44:54
12楼
到底的多少,继续等待
回复
wqw0112
2009年12月29日 14:55:06
13楼
个人认为,最低液位应该是满足消防主泵自灌启动的液位。消防主泵自灌启动是最安全及可靠的方式了,虽然可能带来的是泵房埋深会增加一些:hug:
回复
freekingdomjm
2010年01月04日 21:10:49
14楼
从消防容积底板算起,相当于减少了一个或两个吸水坑的容积,但是能充分满足要求,而自灌式吸水,更多的水是在上面,在消防水泵启动的时候,水位足够,否则如果按这个水管的水位计算,容积会减少很多,相应的需要增加不小的容积,恐怕不经济,也并没有因此而增加多少安全性.
再有,以上有人引用技术措施的说法有误,因为这个只代表他们自己的观点,不能代表规范.还是以规范为准.
以上是个人观点.仅供参考.
回复
chenzq_001
2010年01月09日 18:26:14
15楼
P268页第7.4.3条12款,明确确定了消防水池有效水深的概念。是吸水喇叭口往上0.6m处的水位!
回复
hl_7403
2010年01月11日 11:44:08
16楼
xiexie ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
whf1118
2010年03月05日 10:24:55
17楼
:handshake
回复
tiantian7mo
2010年06月13日 15:00:27
18楼
恩,很有道理啊,那吸水槽算消防水池的有效容积吗:loveliness:
回复
sunchj
2010年06月13日 16:15:28
19楼
学习了:)
回复
ziisii
2010年06月13日 16:18:42
20楼
满足两个条件:水泵启动时能自灌吸水,最低有效水位跟据泵的最大吸上高度计算定。至于最低水位是否能自灌,个人认为没必要考虑。因为到最低水位了,水池没什么水了,你能自灌又有什么意义呢?
回复
anica2010
2010年06月14日 12:53:21
21楼
请问如何画给排水轴测图?今天接了个工程,可惜不会画,不知咋办?好晕呀,有人能指点吗?