请问各位,做一个高压电动机配电需要注意什么?从哪些方面入手?比如一个工程,500KW电机(5台),10KV配电电压,进线电压35KV,在做的时候需要如何下手?以前做的都是380V低压配电,没做过高压的,不知道怎么着手,需要注意什么。请各位指点一二。或者有没有什么和高压电机配电有关的书籍,告诉一下。谢谢。
请问各位,做一个高压电动机配电需要注意什么?从哪些方面入手?
比如一个工程,500KW电机(5台),10KV配电电压,进线电压35KV,在做的时候需要如何下手?以前做的都是380V低压配电,没做过高压的,不知道怎么着手,需要注意什么。请各位指点一二。
或者有没有什么和高压电机配电有关的书籍,告诉一下。
谢谢。
2楼
为10KV电机做配电设计需要注意些什么?
这个问题的范围很大哦,怎么给你说呢?一般中压,高压控制电源用直流电源(稳定可靠);电机有同步电机,异步电机等;电机考虑有正反转,启动方式,工艺联锁等;一般用微机综合保护装置。:handshake
回复
3楼
从35KV变到10KV有主变,变压器需要常规(速断、过流、零序、瓦斯、温度)保护和纵差保护,一般纵差保护作为主保护,常规保护作为后各保护。
从35KV变到10KV后,需要计算10KV系统的电容电流,根据电容电流的大小,决定变压器(10KV侧)中性点的接地方式(不接地或经消弧线圈接地),并确定各设备的零序保护定值。
根据系统参数,计算出10KV母线上的短路电流和反映到35KV侧的短路电流,做出35KV电源侧的保护定值,计算10KV各用电设备的保护定值和保护方式。
回复
4楼
还是区管厉害!解答这么详细。
10KV高压配电所还要考虑功率因数是否需要补偿,建议电机采用综保来控制,并采用安全可靠的中置式高压柜。
回复
5楼
这种小电机一般不考虑无功补偿,造价过高!
回复
6楼
一般搞个就地补偿 就可以了
回复
7楼
学习了 :victory:
回复
8楼
哈哈,我也学习的。
回复
9楼
牛人很多 我得好好请教
回复
10楼
这两天出差了,这么多回复的,谢谢。
500KW10KV电机需不需要考虑降压启动?我看有的说电流小,不需要降压启动。一般要求启动时的母线电压不低于多少?
回复
11楼
郁闷啊!最近在做一个热源厂的可研,里面引风机560KW,没做过10千伏高压电机的配电,也不知道该注意些什么。找了一圈也没找到能参考的图纸。
回复