请问大家:为什么当冷凝水收集装置在空气处理装置的负压区时,出口处得必须设水封?而位于正压区的时候就不用了吗?
请问大家:为什么当冷凝水收集装置在空气处理装置的负压区时,出口处得必须设水封?而位于正压区的时候就不用了吗?
2楼
位于负压段的,怕冷凝水倒流(被吸入设备)
回复
3楼
那有水封的时候,冷凝水就不会被设备吸入了吗?负压不会直接把U型湾里的水吸过去吗?
回复
4楼
我想问:怎么知道冷凝水回收装置是在空气处理装置的正压区还是负压区?
回复
5楼
看空调中的风机是在表冷段的前还是后,在前 就是正压段,在后就是负压段。
回复
6楼
有水封的时候负压也可能直接把U型湾里的水吸过去,如果水封高度不够的话。所以存水弯的高度至少要大于该区域负压水柱的一半,当然,存水弯前后水平管的高差也要足够。
回复
7楼
不错不错
回复