净化空调
losttomple00
2009年12月21日 07:41:12
只看楼主

净化空调请高手:小辈现有个小工程,有些问题1:高中低压风管是指系统压力,这个系统压力是不是指空调系统的总阻力多少帕?2:共板法兰1250、1600的长边风管在高、中压净化系统中可以用否?3:上面第二点若能用:那么应该采用何种(具体点)加固措施;风管连接是否还可以用弹簧夹+角马的形式;密封措施怎么做(何种材料)?4:我们工程中心区局部A级,用FFU垂直流。 疑问:并没有采取两边夹墙下回形式(因为墙边设备很多很大,采用夹墙循环风量满足不了),而是采用9个长方形的柱体回循环风,这样会不会影响它的气流组织啊?

净化空调请高手:小辈现有个小工程,有些问题
1:高中低压风管是指系统压力,这个系统压力是不是指空调系统的总阻力多少帕?
2:共板法兰1250、1600的长边风管在高、中压净化系统中可以用否?
3:上面第二点若能用:那么应该采用何种(具体点)加固措施;风管连接是否还可以用弹簧夹+角马的形式;密封措施怎么做(何种材料)?
4:我们工程中心区局部A级,用FFU垂直流。 疑问:并没有采取两边夹墙下回形式(因为墙边设备很多很大,采用夹墙循环风量满足不了),而是采用9个长方形的柱体回循环风,这样会不会影响它的气流组织啊?

谢谢,,
免费打赏
zxlahtc1
2009年12月21日 11:17:25
2楼
1,GB50243-2002: 4.1.5 500PA及其以下为低压;1500PA及其以下为中压;1500PA以上为高压。
2,GB50073-2001: 6.6对风管是否共板没有要求。GB50243-2002 6.3.12和6.3.2对风管气密性有要求。(洁净厂房规范,可能要去查医药方面的规范。个人不懂。)
3,2如果成立,那么加固方法应该适用GB50243-2002。GB50243-2002 6.2.6对密封料做了要求:应为不产尘、不易老化和具有一定强度和弹性的材料,厚度5~8mm,不得采用乳胶海棉。
4,工业厂房我们有这样做的,其实墙边回风和柱子回风道理一样。都可以。最后就是要去调节parallelism了。
回复
losttomple00
2009年12月21日 13:18:07
3楼
感动,谢谢
回复

相关推荐