小弟要设计一个全新风机组的蒸发器,要求出风温度为5度的低温送风,蒸发器并联。请问,两个并联的蒸发器的蒸发温度该如何确定才最节能呢?
小弟要设计一个全新风机组的蒸发器,要求出风温度为5度的低温送风,蒸发器并联。请问,两个并联的蒸发器的蒸发温度该如何确定才最节能呢?
2楼
没人回答呀
回复
3楼
5℃送风?
你要知道,你设计的是5℃,很有可能因为工况变化导致你的送风温度下降到比你设计的5℃更低。因为控制方便不可能精确按照5℃来控制。只会控制压缩机或者开关部分系统。所以确定2个蒸发器之间的温度,主要是考虑你在什么工况下让你的蒸发温度一定不会低于低压保护动作,优先保证系统正常运行。
另外,你的全新风也要开情况啊。如果最高35℃,最低10几℃,我建议你还是在考虑下吧。因为你使用的可能风量会比回风型的小一半左右,导致你的后一级蒸发器在温度较低的情况下出问题。
最好就说详细点,特别是你的系统配件、工况、风量等也很关键,例如膨胀阀等
[
本帖最后由 thekoe 于 2009-12-21 11:46 编辑 ]
回复
4楼
:lol 关注
回复
5楼
并联时,蒸发温度没有区别
蒸发温度通常比出风温度低5~7℃
受设计时对机组性能与成本的取舍与选择