了解3相200电压的进
tyjer
tyjer Lv.2
2009年12月19日 14:56:05
只看楼主

中国的单相220V的压缩机 启动方式为电容启动是否可以用3相200V的两根火线代替220V的一零一火?有知道的告诉一下 万分感谢!!

中国的单相220V的压缩机 启动方式为电容启动
是否可以用3相200V的两根火线代替220V的一零一火?

有知道的告诉一下 万分感谢!!
免费打赏
tyjer
2009年12月22日 15:35:32
12楼
我发不了附件
画不了图
回复
一指慢
2009年12月22日 15:36:48
13楼

只接其中两相即为200V,放心用,没问题。
回复
lesonlee
2009年12月22日 16:40:59
14楼
一般(火水核電廠)發電系統皆為三相~
再經過輸變配(一般在配電時才從三相取單相)至用戶~

三相電動機和單相電動機之所以能轉動~
主要是能建立旋轉磁場~
因為三相電動機和單相電動機建立旋轉磁場的模式不同
(三相電動機靠三繞組產生三方向之磁力~
而單相電動機靠電容之改相~形成兩相~
產生兩方向之磁力)

一般電動機為定功率設備~
所以供電電壓較低~電流就較高~
電流大了~熱量就增加
電機壽命就減少~
當然因為電壓過低也會引起不必要之跳機等誤跳脫~

:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
dingzl_81
2009年12月22日 16:46:43
15楼
取三相中的两相做单相使用
回复
老灰兔子
2009年12月22日 22:48:56
16楼
如果只取三相220V中的两相电源当作一相电源使用,电机各连接不变,这样是可以的。

也就是说,电机是220V的你只要输入同样的电压,电机是可以安全使用的。

这只能怪你没有表达清楚,所以别人也难以明确回答你的问题!
回复
tyjer
2009年12月23日 11:00:20
17楼
谢谢大家
回复

相关推荐