跌落式熔断器上端加装隔离开关提高可靠性.doc
xazgkg2
xazgkg2 Lv.2
2009年12月19日 14:22:28
只看楼主

10KV 配电线路上的分支支线及T接单台配电变压器时,因配变容量小并考虑经济性,一般都在高压侧采用跌落式熔断器。它即作为分、合电器,兼作短路保护,以作为配电箱(盘)和低压线路的后备保护。当分支线上检修施工时,拉下熔断器管,利用其明显开断点,可确保检修安全。因此跌落式熔断器要农村电网中广泛应用。 跌落式熔断器在户外实际运行一段时间后,弹簧锈蚀、上触点压力过小或磨损、熔丝管两点距离变动等原因,使熔丝管转动不灵活,当利用绝缘棒送电时经常难以合上,有时要将熔丝管挑到下触点槽内也很费力;在下端保护范围内有故障后,熔丝熔断的电弧往往烧坏触点;日晒、温度剧变使瓷体裂纹以及对横担放电等一些故障也常有发生。这时就要对整条线路停电后再进行处理或更换。但目前供电企业、用户都对供电可靠性提出很高的要求,当主线路上分支线较多时,整条线路停电带来和矛盾往往显得非常突出。


为此,在分支线路跌落式熔断器的上端,应加装一组隔离开关(运行中未发现隔离开关的故障,其动、静触点接触好,可通过电流在,无电弧炼蚀),并使隔离开关固定横担与跌落式熔断器固定横担保持一定距离(为检修安全,≥0.7m),在拉下隔离开关并对分支线路采取安全技术措施后,维修人员就能直接对跌落式熔断器进行维护或更换。这样改造,不仅提高线路的供电可靠性,而且能方便施工。
免费打赏

相关推荐

APP内打开