高规第7.22条注:建筑高度不超过50M,室内消火栓用水量不超过20L/s,且设有自动喷水系统,其室内外消防用水量可减少5L/s.其中.室内外用水量可减少5L/S,是室内和室外用水量分别减少5L/S吗?不知各位是怎么理解的

高规第7.22条注:建筑高度不超过50M,室内消火栓用水量不超过20L/s,且设有自动喷水系统,其室内外消防用水量可减少5L/s.
其中.室内外用水量可减少5L/S,是室内和室外用水量分别减少5L/S吗?
不知各位是怎么理解的
免费打赏
w-jwei
2009年12月20日 10:37:43
2楼
江苏这边如果只是有消火栓与喷淋系统时,不能执行这个的!!
回复
zpzjt
2009年12月23日 12:36:20
3楼
这个是小字吧,我还是觉得参照条文,表格的好!譬如丁类厂房无可燃物可以不设置消火栓这条,弄得是莫林2棵,还是按照大条来吧,安全。要不然差太多了
回复
suyunfeng
2009年12月23日 20:50:40
4楼
但是小字还是要研究的,必竟能省就省呀,
回复
chenzq_001
2010年01月09日 23:39:45
5楼
是室内和室外用水量分别减少5L/S
回复
winsonmaisheji
2010年01月10日 11:34:37
6楼
学习啦,
回复
lweiwei_2009
2014年06月04日 12:29:27
7楼
谢谢分享