卫生间在框架梁上怎么降板?
zhouenlai1231
2009年12月18日 13:39:20
只看楼主

最近做了个框架的结构住宅,卫生间在框架梁上,卫生间的楼板又要降低100,周围的梁板具体降低的时候怎么处理啊 ?

最近做了个框架的结构住宅,卫生间在框架梁上,卫生间的楼板又要降低100,周围的梁板具体降低的时候怎么处理啊 ?

未命名.jpg

免费打赏
cike00543
2009年12月18日 18:56:41
2楼
我也遇到了这个问题...................
回复
up_stairs
2009年12月18日 20:05:03
3楼
左右框架梁那侧不降,另三侧降。
当中框架梁降
回复
zhouenlai1231
2009年12月19日 10:08:08
4楼
折梁怎么折啊 折梁折之后一段时斜的 不能保证水平啊 ?
回复
zhouenlai1231
2009年12月19日 10:09:04
5楼
能给来个节点看那看不 还是不明白你的意思
回复
grysky
2009年12月19日 10:10:44
6楼
要看结构施工图的,这个建筑图还没发作出判断
回复
hoyathree
2009年12月19日 15:18:22
7楼
折梁是可以解决问题的

降梁标高也可以,而且只要降卫生间当中的那个就可以了

那么要注意超短柱的问题
回复
山贼爷
2009年12月19日 15:45:23
8楼
降至建筑标高就是,只要注意卫生间水管就好,复核下水管穿梁的情况就是,其余部位该降多少就多少了。
回复
mao219
2009年12月19日 19:55:12
9楼
弱弱的问一句,什么是折梁啊?另外单单降卫生间的板不可以吗?可以的话支座梁上的负弯筋怎么处理?是穿弯锚到板里面吗?
回复
alei1979
2009年12月19日 22:07:23
10楼
真是好帖子啊
阁下  字迹工整,文笔极佳,才思敏捷,过目不忘,十年寒窗,博学多才, 见多识广,
才高八斗,学富五车,文武双全,雄韬伟略,谈吐不凡,谈笑风声,高谈阔论, 眉飞色舞,
运筹帷幄,言简意赅,完美无缺,一针见血,远见卓识,义正词严,一气呵成,
大显神通,出口成章,出类拔萃,出神入化,万古流芳,一本正经,一箭双雕, 长篇大论,
功德无量,力排众议,力挽狂澜,气贯长虹,气势磅礴,气吞山河,坚韧不拔,
身体力行,空前绝后,视死如归,英姿焕发,奉公守法,艰苦奋斗,忠贞不渝,
舍己为人,大公无私,一尘不染,一鸣惊人,叱诧风云,排山倒海,惊涛骇浪,
雷霆万钧,惊心动魄,横扫千军,惊天动地,见缝插针,无孔不入,千篇一律, 口诛笔伐,
文从字顺,十全十美,无懈可击,无与伦比,励精图治,壮志凌云,高瞻远瞩,
忍辱负重,盖世无双,龙飞凤舞,一丝不苟,身兼数职,日理万机,明察秋毫,
英明果断,分身有术,孜孜不倦,吾等楷模
    …………
在下对你的景仰之情有如滔滔长江之水, 连绵不绝 ……
又如黄河泛滥, 一发不可收拾  ……
嘿嘿 惊天地! 泣鬼神! 感人肺腑! 感人落泪!
   i 服了 u!
长江后浪退前浪,  灌水英雄代代出 ……
好贴。。。 又见好帖。。。 又见不是一般的好贴。。。 好贴不是别的。。。
好贴就是好贴。。。 好是好贴的好。。。 贴是好贴的帖。。。 好贴不是别的。。。
好贴就是好贴。。。
回复
workday
2009年12月20日 00:46:42
11楼
这个问题实际解决是这样的:卫生间下的这个梁随板下降,右侧及垂直于不将右侧的梁不降,适当增大刚度(加大断面)使降标高处的负弯矩分摊部分右侧弯矩,避免将标高处的负弯矩突变的构造措施。