关于一次泵变流量是在分集水器设旁通?
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2009年12月18日 11:04:31
来自于中央空调
只看楼主

如题,谢谢是否有这种做法?

如题,谢谢是否有这种做法?
免费打赏
rshh
2009年12月19日 10:06:30
2楼
有啊,集分水器本身就是个大管子嘛

[ 本帖最后由 rshh 于 2009-12-19 10:07 编辑 ]
回复
everskyss
2009年12月23日 14:48:05
3楼
此变流量是变的末端流量,水泵的流量是一点都没有少!!!!!
回复
guolei2002
2009年12月29日 21:54:30
4楼
如果水泵是变频泵呢?
回复
vk3001h
2009年12月31日 14:40:02
5楼

那就有意思了。冷冻水泵变频,主机也必须变频。变频主机比定频主机贵多了。而且据我所知,美国三大牌的变频主机均没有国产化,都需要原装进口。进口的又比国产的贵一大截。实际上,除了很有钱的烧包甲方,还真没有人敢玩冷冻水泵变频。变频泵+定频主机,很容易造成主机冻坏的。
回复
guolei2002
2009年12月31日 14:55:00
6楼
这是否是大家普遍做2次泵不做一次泵变频的原因。或者干脆不变频,旁通水量。
回复
summer_cad
2010年01月05日 10:45:22
7楼
旁通是有用的:
当末端水流量需求降低到水泵频率下限时,如果还在下降,那么就只有开启旁通阀保证水泵安全运行的流量了。
回复
johnni8002
2010年01月05日 14:57:13
8楼
严重同意,冷冻水泵不做变频,冷却水泵和冷却塔可做变频。
另外,如果末端没设水流量控制就没必要设分集水器的旁通,不管一次泵是否变频。
回复
guolei2002
2010年01月05日 22:13:10
9楼

你说的末端设水流量控制是啥意思?
回复
sky97132
2010年01月12日 11:32:33
10楼
我做的系统都是一次泵变流量系统,也全部在集分水器上设置了旁通管,不过旁通管的大小要根据实际的情况来定
回复
haoshumin
2010年01月24日 11:34:09
11楼
此变流量是变的末端流量,水泵的流量是一点都没有少!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开