2楼
有啊,集分水器本身就是个大管子嘛
[
本帖最后由 rshh 于 2009-12-19 10:07 编辑 ]
回复
3楼
此变流量是变的末端流量,水泵的流量是一点都没有少!!!!!
回复
4楼
如果水泵是变频泵呢?
回复
5楼
那就有意思了。冷冻水泵变频,主机也必须变频。变频主机比定频主机贵多了。而且据我所知,美国三大牌的变频主机均没有国产化,都需要原装进口。进口的又比国产的贵一大截。实际上,除了很有钱的烧包甲方,还真没有人敢玩冷冻水泵变频。变频泵+定频主机,很容易造成主机冻坏的。
回复
6楼
这是否是大家普遍做2次泵不做一次泵变频的原因。或者干脆不变频,旁通水量。
回复
7楼
旁通是有用的:
当末端水流量需求降低到水泵频率下限时,如果还在下降,那么就只有开启旁通阀保证水泵安全运行的流量了。
回复
8楼
严重同意,冷冻水泵不做变频,冷却水泵和冷却塔可做变频。
另外,如果末端没设水流量控制就没必要设分集水器的旁通,不管一次泵是否变频。
回复
9楼
你说的末端设水流量控制是啥意思?
回复
10楼
我做的系统都是一次泵变流量系统,也全部在集分水器上设置了旁通管,不过旁通管的大小要根据实际的情况来定
回复
11楼
此变流量是变的末端流量,水泵的流量是一点都没有少!!!!!
回复