一座24层,建筑面积为5万平方的四星商务酒店的用电容量估算,一般按每平方多少瓦来计算?

一座24层,建筑面积为5万平方的四星商务酒店的用电容量估算,一般按每平方多少瓦来计算?
免费打赏
xyemao
2005年07月15日 17:04:10
2楼
喂,有回应吗?!!!!
回复
ericbi
2005年07月17日 11:20:03
3楼
以 我 的 经 验, 俩 台1600KVA 变 压 器, 就 可 以.
回复
xyemao
2005年07月17日 15:15:35
4楼
理由?
回复
xiefm1979
2005年07月19日 09:07:22
5楼
两台不够吧,我看至少要4台,商务酒店用电比较猛的。
回复
shiwei2005
2005年07月29日 08:49:54
6楼
一般酒店按照每平米60-80W左右计算
回复
kaven8899
2005年07月31日 22:36:34
7楼

同意!我们这里同样是一家酒店,建筑面积24000平,用两台800KVA的变压器。
回复
chuangwai91
2005年08月05日 13:49:37
8楼
70W一平米,全空调.
回复
qing_hee
2005年09月25日 21:32:14
9楼
按100KVA/平方米,3台1600就可以了,四星酒店配置很高,用电设备很多。