请教空调机组 出风参数计算问题。。。。
ddddddddddddddd1
2009年12月16日 23:19:00
来自于中央空调
只看楼主

根据国内某空调厂家提供的样本,对风机盘管和空调机组出风参数推导了一下,结果风机盘管的出风参数还算正常,干球温度大约17度左右,相对湿度大约75-80%。 可空调机组出风参数就明显不合理。 今天忘记把数据带着了,明天数据上传。 先把过程大体说下, 各位高人看看是否哪儿出错了。 样本上进风干湿球温度均已知, 风量已知,显热和全热已知, 则根据全热Q=G*(i1-i2) 可推得出风焓值。 根据显热Qx=G*c*(t1-t2)可推得出风干球温度。 这样出风其他参数就可以确定了。 通过计算,该机组在全新风下数据还算合理,出风干球温度好像20左右,相对湿度90%。 但是其他回风工矿出风干球温度过低, 最低的好像7.5 左右,

是不是我的计算方法有问题啊, 求指点。 数据明天上传。

或许问题比较业余,见笑了。

[ 本帖最后由 ddddddddddddddd1 于 2009-12-16 23:24 编辑 ]
免费打赏
losttomple00
2010年01月03日 13:25:06
12楼
不太懂呵呵
回复
gaoshang2324
2011年07月26日 00:40:29
13楼
哦也, 到现在没搞明白
回复
fengyejunshao
2011年07月27日 18:17:13
14楼
我也想看下哪里出问题了
回复
无果
2012年05月08日 17:19:50
15楼
还真是啊,我也找不出哪里出错了
回复
srt6366
2012年05月11日 12:53:44
16楼
只有红色部分是你计算的么?把样本资料和你计算的区分开来,传上来看下
回复

相关推荐