请教各位,XGN2柜子隔离开关与断路器相距不同,铜排联接怎么处理
damocf
damocf Lv.2
2009年12月16日 21:23:43
来自于断路器
只看楼主

如题,XGN柜,隔离开关相距230mm,断路器相距210mm,B相对正,剩下A、C相各差20mm,各位高人各自厂里都是怎么解决这个问题的呢?我们这里采用的方法,个人感觉——很矬,:lol 嘿嘿,把分支排加宽20mm,本来80的排变成100,用这个铜排的宽度来弥补这相差的20mm,包括断路器到互感器之间也是这样解决考虑做个搭接块,一台柜就要做四个,增加很多紧固螺丝,劳动生产率就降低了,同时只能把搭接块做成n型,做起来太麻烦,增加了铜排用料;最简单就是用铜排直接做两个立弯,偏够20mm,结果,答曰,做不了……

如题,XGN柜,隔离开关相距230mm,断路器相距210mm,B相对正,剩下A、C相各差20mm,各位高人各自厂里都是怎么解决这个问题的呢?
我们这里采用的方法,个人感觉——很矬,:lol 嘿嘿,把分支排加宽20mm,本来80的排变成100,用这个铜排的宽度来弥补这相差的20mm,包括断路器到互感器之间也是这样解决

考虑做个搭接块,一台柜就要做四个,增加很多紧固螺丝,劳动生产率就降低了,同时只能把搭接块做成n型,做起来太麻烦,增加了铜排用料;最简单就是用铜排直接做两个立弯,偏够20mm,结果,答曰,做不了……

有没有更好的解决方法呢,应该有吧?:Q
damocf
2009年12月20日 11:59:01
2楼
期待高人指点,期待大家谈下自己的想法哦,嘿嘿
回复
有时
2009年12月20日 22:16:10
3楼
同问,等高人
回复
hwc_wy
2009年12月21日 11:30:23
4楼
最好在铜排加工工艺上想办法,特备是铜排机的模具,有些可以做侧弯的,但是要保证长度符合侧弯的要求
回复
wqq712
2010年01月08日 09:34:38
5楼
哈哈 学习了 分析的精辟!
回复
jywuyj
2010年03月15日 15:28:30
6楼
现在母排侧弯的工艺好像都消失了。其实你的方案不错,但你了解下各个器件搭接面的大小,很可能不用都用100的。
回复
cindela
2010年03月18日 11:27:42
7楼
其实铜排加工就是扳金加工,这是一个扳金加工中最常见的问题,即斜的N形弯的加工成型。如果你们厂里的加工量非常大,可以制作一个模具,一次性加工到位。当然如果磨具设计的讲究一些的话,可以通过更换垫铁的方法加工出来不同偏转距离的N形弯。
回复
cindela
2010年03月18日 11:30:13
8楼
另外,特别说明:通过侧弯的方法是无法加工出来这种短距离的N形弯的。因为距离太短了,第一次加工好的铜排无法再次进入侧弯磨具了。
回复
xiaozhizhuwang
2010年03月18日 21:22:46
9楼
学习了,谢谢
回复
wydv
2010年03月18日 22:00:01
10楼
呵呵 我们小作坊 我都是搭接的 也没那些先进的工具
回复
cindela
2010年03月22日 00:05:09
11楼
这些东西只是一些工装而已,还谈不上什么高级先进的工具。有时候只是车间干活的师傅们懒得动脑筋,闷着头子的瞎干,技术课的技术员们不理解现场,闷着头子的瞎设计,互相之间不同气。或者说是厂子里面根本没有人懂工艺而已。
这是我对大多数厂子的评价。
回复

相关推荐