2楼
防止出现接触器线圈断电后,接触器不释放或延时释放。
回复
3楼
会不会还有防止电网波动造成接触器跳开的用处?
回复
4楼
是线圈上并电容吗??????????????????????????????????????????????????????????????
回复
5楼
解释一下原理好吗?
回复
6楼
我认为应该是提高功率因数的作用,负载肯定是感性负载
回复
7楼
同意二楼,可能是线缆距离较长...........................
回复
8楼
应该是提高功率因数的作用
回复
9楼
是的。。。
回复
10楼
提高功率因数有点说不过去啊 ,不是一见到电容就是补偿的! 支持二楼.不过原理还是二楼的兄弟解释一下吧.
回复
11楼
一致同意,是提高功率因数,,有不同意见的请指出来