各位大大好! 有个问题非常紧急,我们在一个场地设计了7套2000W的金卤灯,380V供电;7套1000W的金卤灯,220V供电;功率共计21KW(实际值估计略大于此值),配电是这样弄的,配电房有A,B,C三相每亮相之间为380V,7套2000W的回路为AB(3套),BC(2套),AC(2套)加地线,7套1000W的回路为A+零线(3套),B+零线(2套),C+零线(2套),配的开关为1个100A的空气开关,空气开关底下为2个继电器,2个继电器分别作用于1000W的和2000W的回路上面。 装了半年多灯具老坏,一个月至少一次,都快把人折磨死了,2000W的灯具镇流器我们都换了新的,双端光源也换了5-6个了,其它地方的这个灯具很好用,很难坏,这是怎么回事?
各位大大好! 有个问题非常紧急,我们在一个场地设计了7套2000W的金卤灯,380V供电;7套1000W的金卤灯,220V供电;功率共计21KW(实际值估计略大于此值),配电是这样弄的,配电房有A,B,C三相每亮相之间为380V,7套2000W的回路为AB(3套),BC(2套),AC(2套)加地线,7套1000W的回路为A+零线(3套),B+零线(2套),C+零线(2套),配的开关为1个100A的空气开关,空气开关底下为2个继电器,2个继电器分别作用于1000W的和2000W的回路上面。 装了半年多灯具老坏,一个月至少一次,都快把人折磨死了,2000W的灯具镇流器我们都换了新的,双端光源也换了5-6个了,其它地方的这个灯具很好用,很难坏,这是怎么回事?
2楼
在外面接了两个开关,分别控制2000W的灯具和1000W的灯具,大大们回答啊 谢谢了!
回复
3楼
问题原因不太好讲,建议楼主监测一下经常坏的灯具的工作电压是否正常。
回复
4楼
都是白天测的,高的时候四百零几V低的360多,这个波动范围灯具承受问题不大,但一个月坏一次也太频繁了。就这个线路是个山寨版施工队做的,是不是存在什么问题,请大侠看看我上面写的
回复
5楼
小子,难得在这里看到你哦!;P
从你描述来看,开关容量足够,没什么问题,还有继电器保护,更不可能在这一块出现问题了;
你既然担心施工质量,最好查查线路,看看接线是不是有什么不可靠的地方;
最好是你能测测你们这2款灯具在其它地方使用环境的电压值,再来进行判断!
有空给我来个电话,聊聊啊!
回复
6楼
太感动了,老大 ,我居然在这里和你相遇了,:hug:
去深圳出差了到时候和你好好聚聚
上面那个问题目前我们分析不出问题,不过这次是一盏1000W灯具的线烧断了,开关打不上,还是施工偷工减料严重,下次得好好教训他们 哈哈!!!!
回复
7楼
既然开关合不上,那就是还存在短路点,好好查下线路,看来是你们线径不够!
来我这边记得电话啊,大家都想你:)
回复