土暖气能这样改造吗?请高手指教!!
cq0319
cq0319 Lv.2
2009年12月15日 16:35:59
来自于采暖供热
只看楼主

http://photo.163.com/photo/cq0319/?u=cq0319#m=2&ai=193036128&pi=5597724641&p=1图片贴不上去,麻烦看一下存在网络相册里的暖气管道图片。家里装了一个两孔的蜂窝煤采暖炉,客厅一片暖气片,卧室一片。客厅的暖气片为了凑合沙发靠背的高度安装的很高,下沿离地面有80cm的距离,而卧室由于窗户的限制,管子高度被迫降低了,卧室暖气片的下沿离地面只有40cm。

http://photo.163.com/photo/cq0319/?u=cq0319#m=2&ai=193036128&pi=5597724641&p=1


图片贴不上去,麻烦看一下存在网络相册里的暖气管道图片。



家里装了一个两孔的蜂窝煤采暖炉,客厅一片暖气片,卧室一片。
客厅的暖气片为了凑合沙发靠背的高度安装的很高,下沿离地面有80cm的距离,而卧室由于窗户的限制,管子高度被迫降低了,卧室暖气片的下沿离地面只有40cm。
现在存在的问题有:
1、两片暖气片同时打开的时候都不是很热,单独开一片温度不错。是什么原因造成的?按理说两孔的炉子带两个暖气片是不成问题的,炉子不开锅。
2、卧室的暖气片即使温度很热的时候,下面也没有上面热。奇怪的是客厅里的暖气片高度足够的,也只能热到三分之一处,下面是凉的。卧室的暖气片虽然降低了温度可能由于阀门开到了最大,反而比客厅的暖气片下端要热一些。

现在我准备换一个功率更大的炉子,三孔或者四孔的,把另外一间卧室也带上。由于房间已经装潢好了,承重墙上面无法再打孔(因为钢筋混凝土打孔时会产生很多泥水,房间的地板和墙面会一塌糊涂)只能在非承重墙上打孔。我目前想这样改造(见图)不知道图片表达的意思能看懂吗?

暖气管道绕过窗户的下沿后恢复入户的高度,将暖气片挪到另外一面墙(图中的黄色区域)。这片暖气片的背面,也就是另外一间卧室再放置一片暖气片。这样,三件房间里的暖气片下沿离地面的高度都将在80cm左右。
请问高手,这样安装可行吗?还有,这样属串联还是并联,有没有更好的解决方案?
暖气管绕过窗户的那一段会不会造成热量散失?
冬天太冷了,没有暖气真的很难熬。请懂行的朋友帮帮忙,给点参考一间,谢谢!!
免费打赏
gongguanglong
2009年12月16日 15:59:22
2楼
你现在可能串联的吧!
造成的原因可能是串联阻力较大,或者是没有放气!
另外我建议不要将暖气片安装得太高,后加的最好也离地40cm。
回复
cq0319
2009年12月16日 20:07:55
3楼
谢谢楼上的回复!

现在的问题是我能否将管子绕过窗户?

还有,我听别人说安装土暖气要按一定的坡度抬高效果才能好,可是我第一片暖气片已经很高了,后面的如果比第一片低会不会造成循环不好?
回复
cq0319
2009年12月21日 16:55:49
4楼
怎么高手都不现身啊!!
回复
aassrr159
2009年12月21日 22:34:34
5楼
回复
aassrr159
2009年12月21日 22:41:45
6楼
管子绕过窗户有可能造成暖气不热,要么就得加个管道泵。暖气高低差没有问题,只要暖气下沿不低于40公分就可以。