最近一个号称“高压配电系统专业人士”的“xinxinwanwan(论坛注册名)”,在土木在线论坛上发表了一篇“为故障相接地法消弧柜平反及建议”的文章,针对《电气时代》2009年第5期杂志刊登的《供电客户端应严禁使用故障相接地法消弧装置》论文,该作者指出:“就目前有些人对故障相接地法消弧装置不理解随意的判断此装置的缺陷,现针对性的做出平反”。 本人拜读了《供电客户端应严禁使用故障相接地法消弧装置》这篇论文,本文分析了故障相接地消弧装置的技术缺陷,该文作者的观点完全正确,只是有些部分分析的不够详细。
最近一个号称“高压配电系统专业人士”的“xinxinwanwan(论坛注册名)”,在土木在线论坛上发表了一篇“为故障相接地法消弧柜平反及建议”的文章,针对《电气时代》2009年第5期杂志刊登的《供电客户端应严禁使用故障相接地法消弧装置》论文,该作者指出:“就目前有些人对故障相接地法消弧装置不理解随意的判断此装置的缺陷,现针对性的做出平反”。
本人拜读了《供电客户端应严禁使用故障相接地法消弧装置》这篇论文,本文分析了故障相接地消弧装置的技术缺陷,该文作者的观点完全正确,只是有些部分分析的不够详细。
但是“为故障相接地法消弧柜平反及建议”的作者,根本不懂供电系统,乱说一通,前后矛盾,在后面的帖子详述。
为此,把两篇文章都上传,供大家分享、判断。
12楼
《为故障相接地法消弧柜平反及建议》承认了消弧控制器会错判相,又说错判相后熔断器熔断不会造成相间短路。
消弧控制器错判相动作后,相间短路在前,熔断器熔断在后。不是“不会造成相间短路”,是肯定会造成相间短路。
高压熔断器的最大缺点就是开断大的短路电流能力差,如果高压熔断器能开断大的短路电流就不需要断路器了。
相间短路电流很大,一旦高压熔断器一般很难正常开断,熔丝熔化产生的电弧就无法熄弧,在高压熔断器管中产生巨大热量,致使高压熔断器爆炸。
这就是消弧柜爆炸的原因之一。
回复
13楼
消弧柜的三相接触器锁不住树枝随风摇。
对于故障的架空线路,假如树枝接触 A 相而故障相接地法消弧装置动作将 A 相接地,正是消弧柜将A相接地,树枝被风吹动又接触到B 或 C 相,树枝将B或C相接地,难道不是相间短路!!!
你真的是“高压配电系统专业人士”!!!!!!!!!!
回复
14楼
消弧柜的真空接触器互锁,能锁住树枝不接触输电线路。
你太有才了!
回复
15楼
供电客户端应严禁使用故障相接地消弧装置??这有这说法?