看到有说要连接一个换热器,因为壁挂炉是按暖气片来设计的,供回水温度较高,而如果壁挂炉直接连接地暖,供水温度低回造成冷凝,影响壁挂炉使用寿命,是这样吗?大家如何解决的。

看到有说要连接一个换热器,因为壁挂炉是按暖气片来设计的,供回水温度较高,而如果壁挂炉直接连接地暖,供水温度低回造成冷凝,影响壁挂炉使用寿命,是这样吗?大家如何解决的。
wangzhen1080
2009年12月15日 14:32:11
2楼
现在大部分是直接连接,但是你说的问题是存在的 ,回水温度过低,会影响壁挂炉使用寿命。
设计合理,供回水温差在十度左右,对壁挂炉影响不是很大。但是有。
再者,就是在供回水前端做个小循环,三通恒温阀调节回水温度,需要在回水配置循环泵,前端供水压力大于回水压力,所以需要配置循环泵,外加联动装置,连接外界泵与壁挂炉循环泵,两泵之间联动,在做调试,之间有延迟,需调试。
小小建议 ,希望有帮助。
回复
lihuafeng116
2009年12月22日 13:06:21
3楼
我们直接连接
回复
myjoytony
2010年01月08日 01:04:54
4楼
直接连接,锅炉控制水温
回复
duanyong99@126.com
2010年01月08日 10:55:23
5楼
大部分是直接连接,如果业主不在乎初投资,给他加一套混水系统,这样锅炉出来的水也可以是高温热水,经混合后变成可供地暖的小于60度的水
回复
wsxy5211
2010年01月08日 11:36:22
6楼
现在也有低温运行的壁挂锅炉……