10KV送电能力
electricity
electricity Lv.13
2005年07月13日 13:53:59
只看楼主

请问各位老师, 这10KV系统进线电缆能不能象低压电缆那样, 用两根或几根并在一起进线, 以增大载流量? 我看<<工业与民用配电设计手册>>中第25页, 10KV送电能力是电缆, 4MW, 这肯定是一根电缆的. 但我在实际中好像没有发现这种多根10KV电缆并联的现象.


请问各位老师, 这10KV系统进线电缆能不能象低压电缆那样, 用两根或几根并在一起进线, 以增大载流量? 我看<<工业与民用配电设计手册>>中第25页, 10KV送电能力是电缆, 4MW, 这肯定是一根电缆的. 但我在实际中好像没有发现这种多根10KV电缆并联的现象.
免费打赏
爱芳的日子
2007年02月18日 05:46:39
12楼
可以并联使用,但要具体考虑每跟线的栽流量
回复
邓永富
2007年02月18日 19:29:36
13楼
一般不采用多根电缆并联使用,因为假如多根并联电缆中的其中一根有故障时,其他电缆可能因为过负荷等其他原因而受影响。可以设置过载切负荷啊!
回复
gongwanni
2007年02月18日 21:56:44
14楼

可以并联使用,和低压电缆一样要具体考虑每跟线的栽流量。
新年快乐!万事如意!
回复
hyxz_75
2007年02月18日 22:31:13
15楼
当然可以并联使用了。并联使用可以提高载流量,大大提高带载能力
回复
cainiao-fgq
2007年02月20日 00:09:06
16楼
并联使用绝对没有问题,电缆必须是同型号,电缆头不能太拥挤。
回复