【问题】大家给分析一下地板起鼓的原因
shuaige8421
2009年12月14日 10:44:26
只看楼主

一个居民住宅,一晚上的时间地面就起鼓到连门都打不开了!先看看照片稍后把详情发上来

一个居民住宅,一晚上的时间地面就起鼓到连门都打不开了!先看看照片稍后把详情发上来

P1040514.JPG


P1040515.JPG


P1040516.JPG


P1040518.JPG

免费打赏
zhuchengsi4
2009年12月28日 17:51:39
22楼
很明显是温度变形么,再铺的时候,记住预留变形缝。
回复
jinn00011602
2009年12月28日 20:16:16
23楼
同意楼上的说法,应该是地砖本身的问题,重贴一次就是了
回复
shuaige8421
2009年12月28日 22:10:55
24楼
不同意是变形缝的问题,这个客厅一共才多大呀,3.8m*4.5m,轴线尺寸,
回复
shuaige8421
2009年12月28日 22:12:11
25楼
这么小的范围还要设计伸缩缝,不现实,我家客厅3.5m*5m的我都没有伸缩缝
回复
wss111
2009年12月29日 15:15:52
26楼
地板砖起鼓的原因:1、温差产生的应力变化造成地板砖起鼓,地下室的温度与一层室内的温度在冬季或者夏季的温差是比较明显的,反复的热胀冷缩致使地板砖与砂浆找平层粘接力降低。2、地板砖的施工水平不高,找平层砂浆含水量较大,产生大量的气泡,影响找平层与地板砖的粘接。3、地板砖与地板砖间的缝隙较小。
回复
shuaige8421
2009年12月29日 16:13:26
27楼
很有条理,但我个人觉得理由还是不是很充分,关键问题是这个楼已经建成近十年
回复
ganfarong
2009年12月29日 20:53:34
28楼
直觉是温差变化引起的材料收缩问题,
回复
skysurfer
2010年03月01日 10:33:48
29楼
个人认为26#是正解,地板起鼓的现象很常见,不是结构安全的问题,是由于后期铺设地面砖施工质量的问题
回复
yangjy7202
2010年03月03日 13:06:48
30楼
按楼主所描述的情况,周围没有施工;未供暖,楼下是地下室;已完工10年。从这些情况看不应该发生这类问题。还有一种情况考虑一下,贴砖时砖缝太小,我见过砖之间紧贴着没有缝隙。外界一旦有外力作用就会变形,如有大型车辆通过,挖机运行。也许当时并没有变形,但积累到一定程度,一旦触发就会引起这种现象。
回复
lieshun
2010年03月04日 21:35:23
31楼
我认为是水泥膨胀系数过大,铺瓷砖的工人技术太差,两大原因造成的。
回复