一个居民住宅,一晚上的时间地面就起鼓到连门都打不开了!先看看照片稍后把详情发上来
一个居民住宅,一晚上的时间地面就起鼓到连门都打不开了!先看看照片稍后把详情发上来
2楼
砖混结构,楼板现浇的,板厚120mm,混凝土强度C25,钢筋8@200,这家是在一层,下面有半地下小棚,没有楼宇防盗门,地面瓷砖起鼓时,未进行供暖,也为进行其他改造,楼板未发现任何裂缝,墙体也未见明显的位移,起鼓高度约为5cm,
回复
3楼
住户认为该楼安全,但想知道起鼓的原因,想知道如果再铺瓷砖会不会继续起鼓。。。。
回复
4楼
还想知道一些细节:建筑所处地区、问题出现时间及出现问题期间的气温等天气状况,同幢楼内是否有类似现象
楼主说当时未供暖,是不是供暖后就没有这个问题了
我猜测是板面装饰工程的质量问题
[
本帖最后由 jinn00011602 于 2009-12-14 11:03 编辑 ]
回复
5楼
这个楼其他住户都没有这种现象,供暖了问题依然没有解决,这个建筑物已建成10年有余,当地昼夜温差约为5-8度,室内外温差也就是个5度,真的想不到是什么原因
回复
6楼
住了十多年了,才出现这个问题?
装修是什么时候做的呢,温度还没到零下也不应该存在冻胀的问题啊,更何况还是室内
房屋安全确实不应该有问题,十年了,该出的问题都出来了
砖和混凝土都是脆性材料,有安全问题肯定先出裂缝和变形的
既然不是安全问题就不要管了,我们只做安全鉴定么:)
建议下用户把地砖和面层全敲了重做吧,如果怕出问题,可以敲了地砖之后等个一年半年的再铺地砖,要不索性铺地毯吧:lol
回复
7楼
是不是新装修的地砖啊!或者是楼下采暖的影响!都有可能啊!
回复
8楼
没有,房子盖起来的时候装修的,楼下是小棚的通道,不存在采暖的可能!确实很奇怪,安全性没问题,但人家问道咱们是怎么回事,总不能说不知道吧。。。?
回复
9楼
感觉不应该是房子本身的问题,起鼓那么严重,应该也不会是气候问题,想问一下楼主,楼主贴地砖是用怎样贴上去的?
回复
10楼
现浇楼板做了个10mm厚的找平层,直接铺的地砖!
回复
11楼
直觉是温差变化引起的材料收缩问题,估计和砂浆找平层的施工质量有很大关系。
回复