我作一综合楼的消防,消防水箱的设置高度不能满足最不利消火栓所需的水压要求,按规范设上置式增压设备,此建筑高度为70米,那么此消火栓系统需要分区吗?若按70米算。则不用分区;若加上增压设备则需分区?到底是按什么呢?

我作一综合楼的消防,消防水箱的设置高度不能满足最不利消火栓所需的水压要求,按规范设上置式增压设备,此建筑高度为70米,那么此消火栓系统需要分区吗?若按70米算。则不用分区;若加上增压设备则需分区?到底是按什么呢?
xueyulan
2005年07月12日 23:52:46
2楼
怎么没人回答呢?
回复
xueyulan
2005年07月12日 23:59:21
3楼
??????
回复
wpeipei
2005年07月13日 01:05:38
4楼
书上说的很明白,系统里任意点静水压力过80米则须分区,所以你的要分区,新规范可能要放到100米了。。
回复
applan
2005年07月13日 09:00:35
5楼

如果仅仅是这个楼,
扣除最顶层层高,再+8.1m,应该没有超过规范要求,
底层做减压稳压消火栓就可以了,不用分区。
回复
xueyulan
2005年07月13日 09:04:03
6楼
楼上的高手,你是说不用加增压设备的扬程吗?
回复
果汁
2005年07月13日 09:16:32
7楼


是啊 我们这一般都是做减压稳压消火栓,比分区更简便!
回复
timkong
2005年07月13日 09:34:31
8楼
其实一般来说不超过100m高层建筑的消火栓系统不用设增压设备啊,因为最不利点消火栓静水压力要达到7米很容易实现,有时候适当把水箱抬高点也行。这样就不用分区了。
回复
sg19800225
2005年07月13日 09:47:01
9楼
应该不用分区吧,不过底层应该采用稳压减压性的消火栓.我认为应该设增压设备,不过还需自己验算一下顶层消火栓的出口压力.
回复
wpeipei
2005年07月13日 12:09:17
10楼
昏,楼上的朋友们胆子忒大鸟。。
回复
johnson5595744
2005年07月13日 17:15:15
11楼
在80m 之间徘徊,分区比较好。另外,最好不用上置式增压设备,只要把水箱提高就可以满足最不利点所要求的7m 水压了,压力大的楼层用减压稳压消火栓。