请资深人士解惑!自动喷水系统系统图的问题
cjphit
cjphit Lv.5
2009年12月12日 20:43:12
只看楼主

请资深人士解惑!下面这张自动喷水系统系统图中左侧废水立管起什么作用?有必要设置么?

请资深人士解惑!
下面这张自动喷水系统系统图中左侧废水立管起什么作用?有必要设置么?

自喷系统图.jpg

免费打赏
cjphit
2009年12月12日 20:44:08
2楼
是不是根本没有必要设置啊?
希望有经验的同行给予指点指点。

[ 本帖最后由 cjphit 于 2009-12-13 11:02 编辑 ]
回复
lytliangyantao
2009年12月12日 22:40:30
3楼
是不是根本没有必要设置啊?
那可是泄水管啊!是泄压力开关或水流指示器后管内水的。
回复
shiaoping
2009年12月12日 23:21:29
4楼
左侧可以不设,看你管网的复杂程度了
回复
cjphit
2009年12月13日 11:28:21
5楼
非常感谢各位的解答,谢谢!

工程是一个医院,3层,每层面积1350平米,每层设置自动喷水灭火系统,管网规模也不算小了。

查看了自动喷水灭火系统设计规范,8.0.11说水平安装的管道宜有坡度,并坡向泄水阀。充水管道的坡度不宜小于0.2%,准工作状态下补充水管道的坡度不宜小于0.4%。
条文说明说此规定目的在于充气时易于排气,维修时易于排净管网积水。

这么说来,只要管网敷设的时候,水平管道是坡向末端试水装置时,左侧这个废水立管就没有必要设置了。只有当管网比较大,水平坡向一侧有困难的时候,采取坡像两侧,分别向末端试水装置和立管。这样当某一层的管网需要维修的时候,关闭该层配水管网总阀门,利用左右两根废水立管泄水。系统的其他部分还是处于一个工作状态,很安全。
如果不设置左侧的废水立管,水平管道又是坡向两侧的,为了排干净左侧水平管道中的水,就必须利用立管排水了,这样一来整个系统都要停止工作,是不安全的。 这也许就是左侧立管设置的原因吧。

不知理解的是否到位,还望多指点!

[ 本帖最后由 cjphit 于 2009-12-13 11:30 编辑 ]
回复
w-jwei
2009年12月13日 11:43:22
6楼
有一次,审图的也提出来了,电话咨询,说是在这个地方加排水,后来,在江苏省技术问答中找到,说不用设的,原因,在湿式报警阀中有排水!!
回复
liuaoc
2009年12月14日 11:50:52
7楼
:) ,路过学习了。。。。
回复
jnz9710
2009年12月14日 14:02:57
8楼
要设的,根据《自喷规范》第4.2.9条系统应设有泄水阀,那是给泄水阀排水用的
回复
hongwei3838
2009年12月14日 14:41:09
9楼
应该是要设的 是泄水阀排水用的
回复
gu-xing
2009年12月14日 21:15:17
10楼
楼层喷淋管网的起端,可以不设的。
回复
ggg14
2009年12月14日 21:35:20
11楼
自喷将要出新的规范,就把这个取消了
回复

相关推荐