两进线一联络电气原理图
xiaochi511
xiaochi511 Lv.5
2009年12月12日 18:26:35
来自于继电保护
只看楼主

不知道怎么上传图片,只能文字说明,PC柜两电源一用一备本电路图为自投自复型控制电路工作原理:一、 电源供电1、 先将1#、2#进线柜上的转换开关扳至手动,母联柜上的转换开关扳向零位;2、 供入1、2电源;3、 合1QF,I段电源投入,将转换开关扳至自动位;4、 合2QF,II段电源投入,将转换开关扳至自动位;5、 再将母联柜上的转换开关扳至自动位,做好自投准备。二、 电源停电1、 I段电源停电时,闭锁继电器1K1、1K2线圈失压,1QF欠压脱扣器失压脱扣跳闸,1K1、1K2常闭触点闭合,接通母联柜3QF控制回路和时间继电器3KT,3KT常开触点经延时后闭合,母联断路器3QF合闸投入,2QF带全部负荷;

不知道怎么上传图片,只能文字说明,PC柜两电源一用一备本电路图为自投自复型控制电路
工作原理:
一、 电源供电
1、 先将1#、2#进线柜上的转换开关扳至手动,母联柜上的转换开关扳向零位;
2、 供入1、2电源;
3、 合1QF,I段电源投入,将转换开关扳至自动位;
4、 合2QF,II段电源投入,将转换开关扳至自动位;
5、 再将母联柜上的转换开关扳至自动位,做好自投准备。
二、 电源停电
1、 I段电源停电时,闭锁继电器1K1、1K2线圈失压,1QF欠压脱扣器失压脱扣跳闸,1K1、1K2常闭触点闭合,接通母联柜3QF控制回路和时间继电器3KT,3KT常开触点经延时后闭合,母联断路器3QF合闸投入,2QF带全部负荷;
2、 II段电源停电时与I段电源停电时相同。
三、 电源恢复
1、 I段电源恢复时,闭锁继电器1K1、1K2吸合,其常闭触点断开,母联柜3QF控制回路电源断开,其欠压脱扣器失压跳闸,3QF的常闭触点接通1QF的控制回路和时间继电器1KT,1KT的常开触点经延时后闭合,1QF自动合闸,I段电源自动恢复;
2、 II段电源恢复时与I段电源恢复时相同。
四、电源故障
3、 当I段电源负荷侧发生故障时,1QF保护跳闸,但此时I段闭锁继电器还在带电吸合状态,3QF控制回路无电源,所以3QF不投入;待事故处理完后,将1#进线柜上的转换开关扳至手动位,合上1QF,I段电源恢复;
4、 II段电源负荷侧发生故障时与I段电源负荷侧发生故障时相同。
四、 设备检修
1、 当1QF需要维护检修时,将1QF分闸后抽出,再将母联柜上的SY开关接通,转换开关扳至手动位,合上3QF断路器, 2QF带全部负荷;修理完毕后将1QF推进运行位置,再将3QF分闸, 1QF手动合闸,I段电源投入,将转换开关扳至自动位;母联柜上的转换开关也扳至自动位,做好自投准备。
2、 2QF需要维护检修时与1QF需要维护检修时相同。
7364830d7967aef8ae51.rar
314 KB
立即下载
免费打赏
lingxuct
2009年12月13日 10:31:15
2楼
很好的资料,楼主是用《处理单元》的,不知是什么型号,还是断路器内部的?
电流互感器二次怎么不进《处理单元》?它不是低压综保?是PLC之类的东西?
断路器是什么型号?
回复
xiaochi511
2009年12月14日 19:00:00
3楼
假如两进线分别由不同的A,B变压器供电,两进线公用一个C变压器作为备用,那么如果两进线同时断电的时候备自投装置先动作那个设备呢?
回复
jiad2009
2010年01月19日 01:00:18
4楼
这个,很需要,谢谢了
回复
yutaolion
2010年02月21日 14:41:03
5楼
楼主真是大公无私的人,希望继续发扬,贴出更多更好的内容。
回复
yezishiwo
2010年03月01日 21:03:40
6楼
需要,谢谢了
回复
yiyikuq
2010年03月02日 11:56:58
7楼
:victory:
回复
kileco
2010年05月10日 20:32:46
8楼
看看
回复
fangbao123
2014年03月31日 12:46:48
9楼
:victory::victory::victory:
回复
alkalkk
2014年04月07日 00:15:23
10楼
:victory::victory::victory:
回复
电气小霸王
2014年05月15日 10:22:04
11楼
低压搞过一次现场安装 调试,,