24X16m跨会议室坡屋顶混凝土结构,请高手指点
哈罗德
哈罗德 Lv.2
2009年12月11日 16:14:14
只看楼主

24X16m跨会议室坡屋顶混凝土结构,做成混凝土三角屋架,pkpm建模倒是能算过去,不知道实际施工能否达到设计和正常使用的要求,请高手指点。[ 本帖最后由 harold1966 于 2009-12-11 16:51 编辑 ]

24X16m跨会议室坡屋顶混凝土结构,做成混凝土三角屋架,pkpm建模倒是能算过去,不知道实际施工能否达到设计和正常使用的要求,请高手指点。

[ 本帖最后由 harold1966 于 2009-12-11 16:51 编辑 ]

平面.jpg


剖面.jpg

免费打赏
cxhcaac
2010年01月11日 23:00:21
22楼
在16米的平梁上立几个小柱子 屋顶梁截面可以减小很多 结构也有利 至少在8米的地方立一个 我是这样认为的。当然怎样做也可以啦。
回复
哈罗德
2010年01月12日 11:05:03
23楼
我查看了混凝土三角形屋架图集 里边确实在平梁和斜梁之间确实立了小柱子,形似钢结构的桁架类似于腹杆,我这个屋架 只在8米位置立一个,这样的话 柱子受压还是受拉,这样是不是防止拉梁挠度过大
回复
cxc31801
2011年10月14日 20:39:35
24楼
LZ你好,请问你的折梁是按PKPM计算配筋么?水平梁配筋按照什么数据?
回复
zkp22
2011年10月20日 11:15:31
25楼
16m坡屋面跨度不大,直接主次梁就行。没必要搞这么复杂。
回复
tianzhiya55
2011年10月21日 21:25:45
26楼
这个确实很有学习的意义,学习各位大家的想法。
回复
快乐结构
2011年10月22日 08:15:55
27楼
非常好,佩服
回复
w____10
2011年10月22日 08:28:37
28楼
可以计算,只是顶板的荷载传到梁上不是很准,最好校核一下。柱子和传到基础的荷载应该是准的!这个算是很简单的屋面梁结构了,古建各种各样的顶子都很复杂!
回复
哈罗德
2015年10月08日 00:12:47
29楼
厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害
回复

相关推荐