1. 一些重要的电动机不允许切断电源,如消防泵等,而一般断相保护和接地故障保护是动作于切断电源的,规范都是这样规定的,岂不矛盾?2. 电动机的过载保护能否采用熔断器的反时限特性?书上都说其过载保护一般都采用热继电器或断路器的长延时脱扣器,且都没提到用熔断器进行过载保护。3. 如何计算绕线转子异步电动机的转子额定电流?4. 如何知道一台用电设备使用的是笼型还是绕线转子电动机?在没有给出具体电气资料的情况下?比如电梯、桥式起重机、各类车床、风机、泵等。
1. 一些重要的电动机不允许切断电源,如消防泵等,而一般断相保护和接地故障保护是动作于切断电源的,规范都是这样规定的,岂不矛盾?
2. 电动机的过载保护能否采用熔断器的反时限特性?书上都说其过载保护一般都采用热继电器或断路器的长延时脱扣器,且都没提到用熔断器进行过载保护。
3. 如何计算绕线转子异步电动机的转子额定电流?
4. 如何知道一台用电设备使用的是笼型还是绕线转子电动机?在没有给出具体电气资料的情况下?比如电梯、桥式起重机、各类车床、风机、泵等。
5. 绕线式异步电动机和笼型异步电动机的启动电流谁大?具体各是额定电流的多少倍?
2楼
1、一些重要的电动机不允许切断电源,如消防泵仅仅指过载时不允许切断电源;
2、不可以用熔断器进行过载保护。
3、查手册,看名牌
4、看电动机的外形,或接线
5、绕线式异步电动机转子短路时与笼型异步电动机一样,绕线式异步电动机转子串电阻后启动电流小,,启动电流一般5~8倍
回复
3楼
1.为什么不可以用熔断器进行过载保护?熔断器不是也有类似于断路器的反时限特性曲线么?
2.绕线转子异步电动机的转子额定电流仅仅查手册、看名牌?看名牌上的哪些参数?能否具体点?在下先谢谢了。
3.如何根据外形及接线判断是笼型还是绕线型异步电动机?大师能否给出具体例子?
回复
4楼
容量小的(3KW及以下)异步电动机可用熔断器进行过载保护
回复
5楼
依据?哪一条规范条文?
回复
6楼
楼主请搜索标题:“熔断器”
回复
7楼
如果你用熔断器作电动机的过载保护,那你的电动机如何启动?
回复
8楼
大鼻山斑竹为何不直接指点下先?
楼上:将熔断器的反时限特性曲线躲过电动机的启动电流和启动时间的交点不就可以么?
回复
9楼
熔断器只能做线路的过载和短路保护,不可以做电机保护,灵敏度不够.热继电器再一定范围内电流可以调节,而且还可以对电机进行缺相保护,这都是熔断器无法做到的.
回复
10楼
动力负荷一般不用熔断器进行过载保护,是因为不能兼顾到短路保护,而照明负载可以用熔断器过载保护,且兼顾到短路保护。
回复
11楼
1、一些重要的电动机不允许切断电源,如消防泵仅仅指过载时不允许切断电源;
看这本书的解释
回复