断路器之间的选择保护怎么做?
dingzl_81
dingzl_81 Lv.5
2009年12月11日 10:18:19
来自于断路器
只看楼主

请教各位大虾,上下级之间的熔断器的选择保护是按1.6倍来做。断路器上下级之间的选择保护如何考虑?也是按1.6倍?平时在做配电设计时也没注意,不知道大家如何考虑的?

请教各位大虾,上下级之间的熔断器的选择保护是按1.6倍来做。断路器上下级之间的选择保护如何考虑?也是按1.6倍?平时在做配电设计时也没注意,不知道大家如何考虑的?
免费打赏
qiqi19801209
2009年12月11日 10:56:32
2楼
断路器按1.6倍以上壳架电流选配没问题;

其它方法:脱扣曲线配合-里面包含了电流和时间因素,我个人认为比较实用
回复
liukub
2009年12月11日 13:11:37
3楼
土木的论坛里有很多关于选择性方面的资料,自已找一下产品FTB1带选择性保护小型断路器,前一阵SMCB选择性保护是热门话题。
回复
wlsunway
2009年12月21日 16:23:00
4楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
dingzl_81
2009年12月22日 16:42:16
5楼
哪个论坛上不有很多资料啊
但是这些资料也是各有各的说法
我只是想找一种比较合理的说法
回复
electricity
2009年12月22日 16:53:45
6楼


没有什么合理的说法. 要看你的实际项目情况. 简单的可以靠电流差, 复杂的就要引入时间特性了, 而且还要计算短路电流. 你不要指望论坛上谁说出一个方法就可以通吃了. 