大侠们来帮忙进行下空气的制热量的计算~谢谢啦
hzfy66
hzfy66 Lv.2
2009年12月11日 09:31:35
来自于中央空调
只看楼主

小弟不才,毕业时间不长,突然看到个题目,不会做了?对别人的答案也搞不清楚,希望大家帮忙解惑!谢谢题目是:例如:某FCU400盘管,风量680CMH,查得在室内26度,50%条件下显冷3000瓦,全冷3600瓦。那么其在60度供水温度和50度回水温度下的供热能力是?某人的解答是:680*10/3=2267w请问具体的计算过程是什么?上面的答案对吗?

小弟不才,毕业时间不长,突然看到个题目,不会做了?对别人的答案也搞不清楚,希望大家帮忙解惑!谢谢
题目是:例如:某FCU400盘管,风量680CMH,查得在室内26度,50%条件下显冷3000瓦,全冷3600瓦。那么其在60度供水温度和50度回水温度下的供热能力是?
某人的解答是:680*10/3=2267w
请问具体的计算过程是什么?上面的答案对吗?
免费打赏
7819254
2009年12月11日 10:10:02
2楼
沙发!!!看了下,不会,以前学的都还给老师了!!嗨。。。。。。
回复
hzfy66
2009年12月11日 10:34:47
3楼
那就得继续学习拉~哈哈,快点来高手啊...:loveliness:
回复
hzfy66
2009年12月14日 09:34:07
4楼
谢谢fenglian1973的热心回答,那么如果我供水是60度,样本上没有60度的(假设的)...那么这个例子有什么方法可以算吗?或者算的公司是什么?我只知道风量算冷热负荷用的是焓差*风量...希望指点迷津...
回复
fine_2009
2009年12月14日 09:55:24
5楼
我想这样算也是不对的,首先好象一般冬夏季室内季温度的取值是不相同的,其次,一般情况下样本都是供热量比制冷量大,这个算出来反而小,不明白公式用的是什么,反正感觉不太对。
再抛开供热制冷换热的对数温差什么的复杂的东西,仅仅从换热温差上来说,制冷换热温差26-9.5=16.5度,而供热55-26=29度,明显供热的温差大,因此应该是供热量比制冷量大的。
回复
hzfy66
2009年12月14日 16:57:10
6楼
谢谢fine_2009 你的回答...回答的也很有道理...我发的帖子里经常能看到你嘛...哈哈...:call: :call:
希望大家能多发表自己的意见...:kiss:
回复
hjf19640908
2009年12月15日 12:59:56
7楼
这要根据风机盘管的表冷器的传热系数来计算。
回复
gongguanglong
2009年12月22日 10:34:58
8楼
我认为是:
1. 26℃,50%时的显冷3000w,全冷3600w,是标准工况下的制冷量,即7℃进水,12℃回水,说明水的温差是5度。可计算出出风为13.2℃,相对湿度100%、对数平均温差为6.45度。盘管的单位温差换热量为465W。
2.供热时,因供热时,水温为60℃,供风温度30~50℃,因此温差较大,换热量大于换冷量。
3.假定出风温度为40、45、50℃,回风为25℃,以插入法核算单位换热量,得出供风温度为47℃,供热量为5928w.
其实此题是一道估算题,理解风机盘管一般供热量大于供冷量,而水流量一般变化不大,可直接估算出为6000w.
个人见解,仅供参考!