变频电机散热风扇的接线
一枕黄粱
2009年12月11日 09:05:39
只看楼主

关于变频电机散热风扇的接线,接到变频器出线侧绝对是错误的。是不是要接在变频器电源侧的接触器出线侧呢?有没有高手解答一下。谢了!

关于变频电机散热风扇的接线,接到变频器出线侧绝对是错误的。是不是要接在变频器电源侧的接触器出线侧呢?有没有高手解答一下。谢了!
ilfang
2009年12月11日 10:06:38
2楼
我的做法是接在变频器电源进线侧装1个交流接触器,接触器与变频器运行输出信号联动。
回复
lingxuct
2009年12月11日 10:52:47
3楼
支持2楼的做法,最好加个延时跳开的时间继电器,因电机停止工作后,热量还需要散发,这样对频繁起动有好处,不是频繁起动的就没必要了。
回复
yangping_nj
2009年12月11日 13:56:08
4楼
对,就是这样接的:kiss:
回复
dv100
2009年12月11日 14:59:31
5楼
我们这里的风扇都是从主开关下面再T接一个断路器、接触器、热继电器,与变频器联运,受变频器控制启停。
回复

相关推荐