采暖管道工作压力问题
sjzlxb1024
sjzlxb1024 Lv.2
2005年07月11日 21:04:09
来自于采暖供热
只看楼主

小弟刚接触暖通不久,对采暖管道的最不利环路的 工作压力如何确定不是太清楚,请各位大哥指导.谢了!!!!!!!!

小弟刚接触暖通不久,对采暖管道的最不利环路的 工作压力如何确定不是太清楚,请各位大哥指导.
谢了!!!!!!!!
免费打赏
xxqqjj
2005年07月11日 23:24:49
2楼
环路中不同点的工作压力一般为:
静压(水头)+动压(循环压力)。  其中忽略了损失和瞬时补水压力
例如50M高的建筑,系统运行压力为35M,最不利点在一层,这里的
管道压力约为0。85mPa以下
回复
study2
2005年07月12日 10:29:44
3楼
请教35M系统运行压力是如何计算的?
回复
xxqqjj
2005年07月12日 22:31:24
4楼
35M,是上述情况下的假设(普遍值),不同面积的空调系统,循环压力也不同,你可得根据实际情况套用分析。