问个问题,大家帮忙啊
langgg111
langgg111 Lv.2
2009年12月09日 15:06:58
来自于水处理
只看楼主

待处理水是城镇污水处理厂的1级B排水用于绿化,达到生活杂用水的标准只是略微几个指标超出现采用机械絮凝沉淀+消毒的工艺我感觉有点大材小用大肠杆菌从2000降到3污水处理厂应该已经消过毒了沉淀,真有多少污泥不成??谁还有更经济实惠的办法呢???

待处理水是城镇污水处理厂的1级B排水

用于绿化,达到生活杂用水的标准

只是略微几个指标超出

现采用机械絮凝沉淀+消毒的工艺

我感觉有点大材小用

大肠杆菌从2000降到3

污水处理厂应该已经消过毒了

沉淀,真有多少污泥不成??

谁还有更经济实惠的办法呢???
免费打赏
bushanshusheng
2009年12月09日 15:17:27
2楼
消过毒你就不要消毒,直流沉淀池得了。要不你就什么都不要用。
回复
langgg111
2009年12月09日 16:25:19
3楼
沉淀用机械絮凝+斜管沉淀好呢?

还是用活性炭好呢

一天5000方,感觉用活性炭太浪费了

投资太大,只是把SS稍微降一点点

我看到1级B,SS是20mg/l

而生活杂用水,删除了SS这个指标,

浊度和SS的换算关系查了一下,大约浊度是SS的1.5~2倍

也就是说SS只降10mg/l

我觉得光消毒就完了,还用得着去悬浮物吗

纯粹是瞎折腾
回复
wujg8
2009年12月10日 13:26:45
4楼
要看符不符合城市景观用水的指标。在考虑是否处理
回复
dingxiao88
2009年12月13日 21:15:40
5楼
用高密度澄清池+消毒池 mikeding@126.com
回复
yupingshan1026
2009年12月19日 11:20:44
6楼
用一下转碟式微过滤机,效果很明显
回复
robert845477520
2010年01月29日 22:03:41
7楼
学习了,嘻嘻。。
回复

相关推荐