请问大家,在墙体面外有大梁搁置时,墙体的计算和配筋是怎么处理的
curzon263
curzon263 Lv.3
2009年12月09日 09:00:44
只看楼主

剪力墙核心筒在面外有大梁连接,由于建筑限制未设置壁柱,这种情况下,貌似SETWE没有能正确计算出墙元面外的弯矩,在配筋上也没有体现出来(剪力墙端部暗柱的配筋只能针对平面内弯矩)请问大家,在墙体面外有大梁搁置时,墙体的计算和配筋是怎么处理的

剪力墙核心筒在面外有大梁连接,由于建筑限制未设置壁柱,这种情况下,貌似SETWE没有能正确计算出墙元面外的弯矩,在配筋上也没有体现出来(剪力墙端部暗柱的配筋只能针对平面内弯矩)
请问大家,在墙体面外有大梁搁置时,墙体的计算和配筋是怎么处理的
免费打赏
徐朝阳
2009年12月09日 21:38:59
2楼
建暗柱在PMPM模型里
回复
curzon263
2009年12月12日 10:09:44
3楼
建暗柱是可以 问题是柱的梁单元和墙的壳元之间是怎么协调的呢 只是在楼层节点处吗 还有柱的截面取多大
回复