:handshake 问题对于会的兄弟可能有点弱智,我没找见相关的手册和规范,特此请教。
:handshake 问题对于会的兄弟可能有点弱智,我没找见相关的手册和规范,特此请教。
2楼
一定要找到"手册和规范"
就看08<
<民规>
>吧
民规>
回复
3楼
民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008
10.7.9 照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个。 当插座为单独回路时,数量不宜超过10个(组),用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组)。
回复
4楼
抱歉,照明配电回路,不允许接插座。
回复
5楼
照明和插座要分开!:) :) :)
回复
6楼
这位回答的很是具体详细哈,
照明回路最好不要带插座。
回复
7楼
照明回路最好不要带插座,其实在实际工程工有很多都带了插座
回复
8楼
呵呵,多谢各位兄弟,其实就是想问插座回路最多可以带几个插座,我是搞工厂电气的,所以对这些了解的少。原则上插座都是出做单独一个回路,4平的BV-500导线。
回复
9楼
我记得好像是一个照明回路最多带3个插座
回复
10楼
10个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
11楼
