基本情况是:此房屋所在地区为6度抗震设防区,房屋角部不规则房间为现浇板,其他规则房间(卧室,客厅)为预制板,建筑总高度为23.65m(3.0X7+0.45=21.45m)。甲方要求按此方案做。主要疑问是:1,房屋角部转角卧室是横墙不连续,使房屋角部扭转非常不利,且无法满足抗震规范7.1.6条关于局部尺寸的限值,此处如何加强?2,生活阳台处也属于转角,有何特别的抗震要求吗?
基本情况是:此房屋所在地区为6度抗震设防区,房屋角部不规则房间为现浇板,其他规则房间(卧室,客厅)为预制板,建筑总高度为23.65m(3.0X7+0.45=21.45m)。甲方要求按此方案做。
主要疑问是:1,房屋角部转角卧室是横墙不连续,使房屋角部扭转非常不利,且无法满足抗震规范7.1.6条关于局部尺寸的限值,此处如何加强?
2,生活阳台处也属于转角,有何特别的抗震要求吗?
2楼
同求高人回答。
回复
3楼
规范不允许设置
回复
4楼
砖混结构还做转角窗啊?晕
回复
5楼
《建筑工程施工图设计文件审查要点》中有规定:
抗震区砖混结构不应设置角窗
6度也是抗震区,应按此执行
具体条文编号可查查看,记不清了
回复
6楼
长见识了,厉害!
回复
7楼
同意此观点,《建筑工程施工图设计文件审查要点》3.7.1第7款。
另外,在转角窗处已无承重墙体,仅剩几个受力柱,结构形式较混乱,在我们这审图肯定是通不过的。建议楼主改结构形式。
回复
8楼
谢谢hipcghost1和 wuchao两位高人的回答,在下受益了!
回复
9楼
我现在做的砖混住宅也遇到了这种情况,设置了转角窗,我也是把角部剩余的墙体做成了构造柱,具体的这种结构形式有哪些不利情况呢?请高人指点!!
回复
10楼
砖混结构还做转角窗啊?
回复
11楼
最好不要做.审图通不过