实用水压比设计水压高有问题吗
mzq821
mzq821 Lv.2
2009年12月08日 13:29:53
只看楼主

请教各位高手,我们小区使用ppr管,原来设计压力0.8mpa,实际使用却达到0.95mpa,请问这样会有什么影响吗。

请教各位高手,我们小区使用ppr管,原来设计压力0.8mpa,实际使用却达到0.95mpa,请问这样会有什么影响吗。
免费打赏
fine_2009
2009年12月08日 16:06:10
2楼
没什么问题,大多数实际使用当中是会比计算的压力大的,毕竟选泵的时候只能往大选不会往小选。
其实水压力大出点影响应该也不大,影响比较大的是水击之类的。
回复
maoxinqing
2009年12月08日 17:04:20
3楼
当然有影响啊,选泵可以选大点,但是可以通过变频去调节。

压力比设计压力大,那水管的爆裂危险就比较高,正常设计0.8MPa的压力,会选择1.25MPa的PPR管,但是如果水压为0.95MPa时,热熔处就会有爆裂的危险。
回复
mzq821
2009年12月09日 12:58:43
4楼
:time: 我们小区出现的问题正如二楼仁兄所估计的,热熔接头多次脱出来,烦啊,开发商把钱省了,物业和业主受累。