提个变电所的问题
lg1123456789
2005年07月10日 08:54:01
只看楼主

通常一个设有两台变压器的变电所,为单母线分段,中间设联络。这样的话,其进线断路器及联络断路器应为几P?3P:通常的做法。可当1T停电,联络合上的话,这样的话,原1T所带负荷火线为T2,可零线为T1的,好象有点问题。4P:应该能解决上面的问题,但似乎没定论必须用。查了市面上的出版物,在《中元》所出的示例中,也有3P的,也有4P的。请问各位,应当怎样?推尔广之,两路进线加联络,是否也应这样呢?

通常一个设有两台变压器的变电所,为单母线分段,中间设联络。
这样的话,其进线断路器及联络断路器应为几P?
3P:通常的做法。可当1T停电,联络合上的话,这样的话,原1T所带负荷火线为T2,可零线为T1的,好象有点问题。
4P:应该能解决上面的问题,但似乎没定论必须用。
查了市面上的出版物,在《中元》所出的示例中,也有3P的,也有4P的。
请问各位,应当怎样?
推尔广之,两路进线加联络,是否也应这样呢?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年07月10日 10:40:50
2楼
3P
回复
ofc
2005年07月10日 10:53:52
3楼
老兄,3P的话T1和T2的N线是通的,不经母联开关,直接连接.
回复
lg1123456789
2005年07月10日 11:05:40
4楼
您是指 T1、T2零线互连?头一次听说!
回复
ofc
2005年07月10日 11:08:38
5楼
是的,俺做了上百个这样的项目了
回复
lg1123456789
2005年07月10日 11:25:13
6楼
那样的话,如果低压柜是相对放置,联络母排为3P+N?
回复
ofc
2005年07月10日 11:42:27
7楼
是的,如果是母线桥连,3P+N,如果是密集型母线,3P+N+PE
回复
lg1123456789
2005年07月11日 08:25:26
8楼
顶一下 希望各位发表观点
回复
xiayan1982
2005年07月11日 17:18:28
9楼
汗,回去多看看书