大型医院的ICU,CT,ECT,MR等机房是否需要设喷淋系统?
ly127
ly127 Lv.2
2009年12月07日 22:10:20
只看楼主

本人正在做一个大型医院,不知道有没有明确的规定,医院的的ICU,CT,ECT,MR,核磁等机房是否需要设喷淋系统?产房及病理资料室及计算机站等是否需要设喷淋?哪里有明确的规定?

本人正在做一个大型医院,不知道有没有明确的规定,医院的的ICU,CT,ECT,MR,核磁等机房是否需要设喷淋系统?产房及病理资料室及计算机站等是否需要设喷淋?哪里有明确的规定?
免费打赏
winner108
2009年12月08日 10:59:29
2楼
这些特殊机房最好不要用喷淋,一旦水喷出来,机器全报废了。可以考虑二氧化碳灭火系统,干粉灭火系统等。
回复
ah-wangjun
2009年12月08日 11:30:54
3楼
同意楼上的说法,但我做的是超细水雾,如果房间很多的话,要比气体灭火的价格还便宜些,而且感觉也高档一些
回复
waterzy
2009年12月08日 22:39:06
4楼
不做喷淋,任何跟水有关的管道都不进入的房间!
气体灭火吧,但气体灭火的问题是释放后设备能不能继续使用
要不就用楼上说的,高压细水雾,就是这个东西造价有点问题
要不就用二氧化碳,对设备没影响
要不就象电影里看到的,火灾报警后把氧抽走,贮入氮气,呵呵
回复
lsz2004
2009年12月09日 09:20:19
5楼
不需要做,这些房间一直都不做自动喷淋!
回复
w-jwei
2009年12月09日 16:12:28
6楼
综合医院建筑设计规范(征求意见稿2004-6-18):6.7.3 医院的贵重设备房,如CT、核磁共振、直线加速器和肠胃造影等贵重设备室,以及面积大于80m2的病案、信息中心(网络)机房室应设置七氟丙烷、一碘三氟甲烷和惰性气体等自动灭火系统,但有创伤面的设备机房不应设置自动灭火系统;以上仅供参考!!
回复
tianyuedong
2009年12月29日 17:33:25
7楼
不设,现在医院大型设备动不动就上千万,万一勿喷就全砸了,不怕担责任就设置。一般都是多花点钱装气体灭火系统。
回复
gahzp
2010年01月02日 10:01:28
8楼
二氧化碳灭火系统最好别搞在有人的场所。
回复
andybaill
2010年01月02日 22:26:06
9楼
二氧化碳怕是不能在ICU吧!不要没有病死,被释放的气体弄死了!
回复
xzymjh
2010年01月06日 19:43:41
10楼
综合医院建筑设计规范里规定这些房间不用做。产房好像要做吧
回复
hzcc2006
2010年01月07日 20:40:41
11楼
二氧化碳和七氟丙烷 释放的是高压喷发的 热气溶胶则常压喷发
最好问问当地的参谋
回复

相关推荐

APP内打开