陡坡地怎么排水?
top11
top11 Lv.4
2005年07月09日 22:00:36
只看楼主

我现在在做一个山地上的别墅小区室外排水,地形坡度很大50%。我想采用柔性接头的铸铁管沿山地坡度埋设,然后进消能井消能再进入污水干管。请大家给点意见!谢谢!

我现在在做一个山地上的别墅小区室外排水,地形坡度很大50%。我想采用柔性接头的铸铁管沿山地坡度埋设,然后进消能井消能再进入污水干管。请大家给点意见!谢谢!
免费打赏
top11
2005年07月11日 10:08:30
2楼
有人知道吗?
回复
user119
2005年07月11日 15:54:16
3楼
多次跌水也可以
回复
bullet
2005年07月11日 16:00:37
4楼
楼主的想法可行,不过0.5的坡实在太大了,不知道长不长
回复
top11
2005年07月11日 21:23:06
5楼
多次跌水,施工难度大!而且只能做成阶梯式,而且对环境影响大!
坡的长度到不长。不知道有没有谁做过类似的工程!大家交流下!流速我算了下6m/s,只能用金属管了。
回复
a68671183
2005年07月12日 09:33:21
6楼
楼主自己的思路是可行的,用管道就行,公路系统常用的竖管式跌水构筑物可以作参考,主要是最后的消能措施做好,中间的管道部分倒没什么特殊的。
另外如果距离长的话能否按压力流考虑一下,6m/s的流速没什么可怕的,我平常做的很多都超过这个值,在山地城市,规范规定的流速限制是很难保证的,这点我们已经作为一个重要意见反馈给规范编制单位了,
其实从我们的实践经验来看,管道的抗冲刷能力是很强的,举个例子,我前段时间去一个工地时,看见拆迁拆除了几段解放前的素混凝土排水管,坡度接近200%(没有打错),把管道剖开后发现其磨损是相当小的。
现在我们在设计中,都已经把非金属管道(混凝土管除外)的控制流速提高到8m/s,也没什么问题,相关审查也都通过了。
回复
xiayuan631
2005年07月12日 14:08:30
7楼
学到不少知识!
回复
wlg209209209
2005年07月12日 17:04:28
8楼
有消能措施就行了。多级跌水不也是消能。
回复
top11
2005年07月12日 21:19:31
9楼
a68671183 谢谢你的回复!是最后的消能措施做好,不知你有这方面的资料吗?消能井国家好像没标准图集呀!
回复
a68671183
2005年07月13日 10:27:45
10楼
消能构筑物的形式多种多样,资料在公路和水利部门的手册和标准图里面较多
具体选择要根据实际情况定,另外有本小书可以参考《跌水与陡坡》(中国水利水电出版社)
是“取水输水建筑物丛书”中的一本,介绍的还比较全面,可供参考
回复
a68671183
2005年07月13日 10:30:09
11楼
书中第五章就是专门讲“斜管式跌水与竖井跌水”,第四节“斜管式跌水的出口消能”应该对你有帮助。