三层娱乐休闲场所 一层为浴场 休闲场所 二层为卡拉OK 放映厅 三层客房 每层建筑面积500平方米 中一级喷淋设计,请问室内消火栓的设计流量怎么查? 10L/S? 室外应该是20L/S还有此建筑高11米 市政水压30米 一路进水。但周边有一运河。能否采用一路消防供水 但在运河处设置一取水码头。 而不设置消防水泵? 因为甲方只想消防水池里只有喷淋的用水量。降低消防水池造价。
三层娱乐休闲场所 一层为浴场 休闲场所 二层为卡拉OK 放映厅 三层客房 每层建筑面积500平方米 中一级喷淋设计,请问室内消火栓的设计流量怎么查? 10L/S? 室外应该是20L/S
还有此建筑高11米 市政水压30米 一路进水。但周边有一运河。能否采用一路消防供水 但在运河处设置一取水码头。 而不设置消防水泵? 因为甲方只想消防水池里只有喷淋的用水量。降低消防水池造价。
2楼
如果 市政水量够用 还用什么消防水池呢?
回复
3楼
市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。需设消防水池
回复
4楼
进水管是单管进入,就不能考虑补水时间了。而且水池必需为室内外消防用水量总和,所以不能够只为喷淋水量
回复
5楼
同意。
回复
6楼
楼主所说建筑物,每层500平方,一共就是1500平方,层高按照5米来算,体积为7500立方。根据建规8,4,1条文,不属于第三款5000立方的建筑物,应当按照其他建筑即第5款,以超过10000立方时采取消火栓设置措施。不一定上了自动喷淋就一定要设置消火栓的。
回复
7楼
对同意啊
回复
8楼
回复
9楼
这个应该归到5000立方的那一类去,楼主如果不做消火栓系统肯定会被巨大的外力强迫补做的。
回复
10楼
按消火栓设置要求,不需设置。
回复
11楼
娱乐场所的消防隐患比较高,消防部门的意见可能是决定性地。
回复