屋面镀锌钢桥风管,四层,每层一台风机,两台热泵机组!其它如图!!
屋面镀锌钢桥风管,四层,每层一台风机,两台热泵机组!
其它如图!!
12楼
工程做得好嘛,可上报国家金质奖。
回复
13楼
楼主绝对是个好人,值得我们学习。以后有好的东西我们一定要上传给各位共享的啦。
[
本帖最后由 wg.qd 于 2010-1-11 19:16 编辑 ]
回复
14楼
怎么觉得这个图片的距离这么小呀?貌似没有预留空间:lol
回复
15楼
施工成这样 要点耐心的
回复
16楼
:victory: 谢谢分享,顶一个!
回复
17楼
风冷机组的间距实在是太小了,尤其是最右边的与风管之间几乎没什么空间,肯定影响机组出力。
回复
18楼
室外风管怎么不保温啊
回复
19楼
屋顶空调箱和热泵机组要是能换个位置就好了,风管好长呀
回复
20楼
还不错啊!楼主挺用心的!
回复
21楼
好的
回复