请教 我知道这问题有点偏离这个区域 但在安全防范论坛里2天了没人回 没办法 请教这里高手多 请教 救急条件:在乙炔汇流排间内有个用隔爆墙隔开的值班室 内设有汇流排间的探测器控制系统问题:值班室不知是否算防爆区域?可燃气体探测器的控制模块在防爆区内的控制室需要防爆箱吗?探测器模块的显示和控制没有防爆型的吗?(专业的厂家说这个显示和按钮没有防爆的)直流电是不是不需要防爆处理 在防爆区的控制室内?
请教 我知道这问题有点偏离这个区域 但在安全防范论坛里2天了没人回 没办法 请教
这里高手多 请教 救急
条件:在乙炔汇流排间内有个用隔爆墙隔开的值班室 内设有汇流排间的探测器控制系统
问题:
值班室不知是否算防爆区域?
可燃气体探测器的控制模块在防爆区内的控制室需要防爆箱吗?
探测器模块的显示和控制没有防爆型的吗?(专业的厂家说这个显示和按钮没有防爆的)
直流电是不是不需要防爆处理 在防爆区的控制室内?
救急
2楼
楼主可按这样的原则设计:
1、可燃气体的管线(无泄漏点————无法兰、阀门等接口)所在区域水平2米外为非防爆区;
2、可燃气体可能泄漏点(法兰、阀门等)水平距离15米内为防爆区;
3、防爆区内不能装非防爆电器元件,要装必须装在防爆箱内。
4、强、弱电线路(元器件)不管是交流或直流,在防爆区内必须达到防爆要求。
回复
3楼
还是区管厉害呀!:victory:
回复
4楼
感谢 请教
1,您说的水平距15米是不是什么障碍物都没有,值班室是专门的隔爆墙隔开的空间。从距离上看是在15米以内,但空间有隔离,值班室和汇流排间没有直接的联通。只是汇流排和值班室均有对外的窗户。
2,那个专业的人事说那种可视显示设备没有防爆型的是吧?
请教
[
本帖最后由 liuxingyu198411 于 2009-12-6 20:32 编辑 ]
回复
5楼
回复
6楼
乙炔汇流排在换瓶时会有可燃气体泄漏,我们一般划为1级泄漏源,相应的在一般通风条件下汇流排周围划为1类爆炸危险区,半径根据用量定,从3米到15米都有——我们公司汇流排比较多。爆炸危险区半径内被实体墙隔开的地方我们一般不划为爆炸危险区,除非有门窗直接连通,“均有对外的窗户”不算。乙炔还好,比重和空气差不多,既不会在屋顶聚集,也不会在沟渠内聚集,所以我们一般是有屋顶的算在屋顶以下,车间内的算3到4.5米高。
很多设备都没有防爆型的,也很难进行防爆处理,在设计时要考虑这一点。与其作防爆箱,还不如把控制室用玻璃封起来,变成非防爆区。
[
本帖最后由 poplar.sun 于 2009-12-6 21:32 编辑 ]
回复
7楼
“值班室是专门的隔爆墙隔开的空间”,“只是汇流排和值班室均有对外的窗户”可以打开吗,如能打开则打开时作为同一空间了(可燃气体会流通),不能作为隔爆室了,建议窗户上装双层隔爆玻璃(不能打开的),隔爆室内还应加“正压”,就可以装显示设备了。
回复
8楼
:lol
规范的条文(附录中)及图集中会有防爆分区的!
显示装置与按钮防爆的很多。。。。
控制室用防爆墙隔开,但也应该属于某个防爆区域段。
控制箱防爆等级要求没有其他区域要求的严格,但是电源肯定得要求本安型的。
回复
9楼
汇流排间和值班室没有联通的门窗 ,但他们均有对室外的门窗 ,这个很困惑。现在的设计是强电均按防爆处理了 但这个可燃气体控制模块厂家说没有防爆,只能那么安放。困惑
回复
10楼
我的 感觉,规范上对于这类型的区域没有明确的划分。但语言上说是以车间为单位
回复
11楼
劝你应该先从搞工艺的同事那里取得“爆炸危险区域划分图”(即所谓提资条件图)后才可开始防爆电气设计,否则你纯属“瞎子骑驴”,无的放矢。
回复