最近在北京设计一个全新风系统,风量12000m3/h,配空调设备为直接蒸发机组,机组制冷量为210kw。最近,运行情况为,当室外33℃左右时,湿度未测,估计应小于55%,实测出风温度为19.5℃,室内达不到设计的25℃。查厂家设了蒸发器为8排,是一个国内厂家,设计院认为出风温度太高,应该为低于16℃,可是厂家说国产设备只能降这么多。请问有那位高手知道,在标准设计工况下,干球35,湿球28时,8排蒸发器应能至少降多少度。谢谢!!
8排的温降应该大于18度,可能是你的换热面积不够。
回复
4楼
听说直接蒸发的机组的制冷量与室外的湿球温度有很大关系?是吗?请3楼指教
回复
5楼
出风温度不能低于露点温度.
回复
6楼
厂房是机加工,面积320m2,但要求全新风。设计冷负荷是37kw,余湿<4.2kg/h,室内24℃,湿度65%,计算后冷量180kw,设备按210kw配置。但是,运行情况为,当室外33℃左右时,湿度未测,估计应小于55%,实测出风温度为19.5℃,室内29℃,湿度未测。设计院认为设备有问题。哪位高手再分析一下还有没有其他问题。如果想降温,有什么比较省钱的方法。我们想了几个:1。增加蒸发器到12排,原机组有电加热器,可以降低湿度,但比较贵;2。用水直接蒸发全新风机,但在潮湿天气下无法满足室内湿度要求,比较便宜,3。水间接蒸发新风机,未找到生产厂家,只在文章中看过,4。显热换热器,降低新风温度有限(注:不能用全热交换器)。请各位高手指教
回复
7楼
检查送风量和蒸发器的工作情况,疑似送风量过小。
回复
8楼
送风量小的话出风温度应该低吧
回复
9楼
降低新风的流通量,想法增加厂房内的空气流通,尽量使出风口的比较平均分布,出口风量尽可能接近,因为当室外温度过高时,与蒸发器交换时,凝结水珠,会大量降低湿度,当湿度降低的同时,凝结水会带走一部分的冷量,由于鲜风流通过快,还来不及冷却就已排出(因为无回风,全为新风,当然与外界温度有密切的关系),温度当然会无法降低,正常情况下,其蒸发器排出的冷风温度应为17度左右,蒸发器本身制冷温度应为4度左右,过快的流通鲜风应会是杯水车薪,比如一个热水器,不就是用调节排水量或增加煤气火力来控制温度的大小的吗?(不过这些都是本人的个人观点,仅作参考)
回复
10楼
谢谢!已经在调风量了,目前还没结果,因为今天北京下雨,有结果会登在网上。还有我们想的4种方法,大家有何高见
回复
11楼
昨天去测了一下,但风速仪坏了,只测了温度,但比较奇怪,数据如下:室外26.8,蒸发器后11.5,经过12m室外风管进入室内的第一个风口温度18.5,温升太高,目前还没搞清。还有,蒸发器压力为0.3MPa,我感觉比较低,怀疑缺氟,不知还有没有其他问题。提醒大家,空调机一定要设水封,我们看的就没设,室内湿度降不下来,我一开蒸发器后的门,发现空调箱里集水较多,就像加湿器。
回复