请教有什么要求的供电回路适合使用接触器
yooyo618
yooyo618 Lv.2
2009年12月05日 06:32:42
只看楼主

常见的有电机回路是一个接触器带一个热电保护,除过此类形式,还有那些回路要求用接触器下图是一个应急回路使用接触器的例子,但是不是很了解其中的原因,请高手解释

常见的有电机回路是一个接触器带一个热电保护,除过此类形式,还有那些回路要求用接触器
下图是一个应急回路使用接触器的例子,但是不是很了解其中的原因,请高手解释

接触器.jpg

免费打赏
lytliangyantao
2009年12月05日 10:07:51
2楼
接触器主要适用于频繁启动的电路。
回复
itltcl
2009年12月05日 10:25:17
3楼
应急回路中的接触器一般用来做双电源切换,正常电源断掉,切换到备用电源,
回复
jinze_tg
2009年12月05日 13:59:31
4楼
就是不想或不能用断路器做开关的回路,就用接触器做控制通和断
回复
lingyan16
2009年12月05日 14:49:00
5楼
ATSE新国标颁布实施
转换开关电器新版国标GB/T 14048.11-2008已于2008年9月24日发布,目前已由中国标准出版社出版发行,并将于2009年8月1日起实施,新标准相比2002年版的旧标准的一个重要修改是,明确了基于接触器的双电源转换开关电器为CC级。
接触器是一种使用历史非常悠久的低压控制电器,至今已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器机械结构简单、行程短、具有很长的机械寿命,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,是一种理想的转换开关主触头开关电器,CC级双电源转换开关电器这一新产品的出现,为用户使用转换开关电器提供了更多的选择空间和余地,具有广阔发展前景。可以预见的是:随着新国标的贯彻和执行,CC级这一新型双电源转换开关产品必将取代落后的一些的、机械结构复杂的双电源转换开关,技术的进步和发展是不以某些人的意志而转移的,先进的技术必将淘汰落后的技术,这是人类社会发展的客观规律。
cc级ATSE优点:
1.接触器价格便宜,所以基于接触器的CC级的ATSE价格几乎只是同安数PC级产品的一半,但是不能和小厂出的用微断做的CB级相比。专家普遍的观点是:CB级不能用在消防负荷上。

2.接触器是一种使用历史非常悠久的低压电器,至少已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器有很长的机械寿命,普遍具有5百万-1千万次的机械寿命,50万-100万次的电气寿命,接触器机械结构简单、行程短,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,根据ATSE出现故障的概率统计,越简单的机构动作的可靠性越高,所以采用接触器做主触头电器的CC级ATSE的机械可靠性非常高。

3.ATSE的寿命是用带负荷切换的次数来衡量的,基于接触器的CC级ATSE具有50万-100万次的电气寿命,而目前广泛使用的PC和CB级的寿命只有几千次,所以,从这点来看,CC级是目前具有最长寿命的双电源切换产品。
回复