大家好,我是新手,做低压配电的,刚做了个消防泵房,有了很多问号?向大家求教:水专业把条件提了过来,上面的图例说明中,消防泵自带控制柜,潜污泵本身自带控制装置。我们不做控制方面的设计,只是配电!我打算在泵房旁的值班室室内放一个总柜,旁边放一个消防的控制柜和潜污泵控制柜,配电时室外双电源进线至总柜,直接从总柜出一路给消防控制柜,一路给潜污泵(因为好像潜污泵的控制装置和潜污泵是一体成套的吧,不太确定)。做系统时,除了总柜的出线,消防泵的控制柜出来一路给消防泵,潜污泵的控制柜出来一路给潜污泵。水专业人家都已经说明了,自带控制柜或装置,我不理解,既然已经自带控制柜或装置了,为什么还要再做一个控制柜给消防泵的,一个控制柜给潜污泵的。直接从总柜连线到泵那不可以吗?反正也是自带控制的啊,把电缆拉过去不就行了嘛。为什么还要画出两个控制柜。难道这两个控制柜不是控制而是给两个泵供电的嘛?若是供电的从总柜直接引出两路不可以嘛?一直很糊涂,想请大家给帮忙解释下,谢谢了:(
这两个控制柜是给两个泵配电的,以便消防泵及控制柜,潜污泵及控制装置维护时分别停送电,还可以方便分别计量,测量。
[
本帖最后由 dongbingren 于 2009-12-5 08:32 编辑 ]
回复
3楼
打酱油的路过 不懂 期待高手解析一下
回复
4楼
把你搞糊涂的是“控制”两个字,实际就是二楼朋友讲的,是给两种泵配电的。
回复
5楼
按照这种说法就是总箱分两路双电源 一路给水泵 一路给消防 这样按照规范 消防负荷必须专用回路供电 那样怎么满足呢?或者说,这种做法怎么解析呢?期待高手解决
回复
6楼
几级负荷?
如果消防负荷为一级,规范强调了专用;二级负荷可以直接从总箱出两回。
除消防电梯外,其他消防负荷都可以直接从这个总箱出线。
回复
7楼
消防泵房首先要考虑双电源供电,另外控制回路要有消防局认可资质的单位来做(就是成套供应)你给5芯电缆就好了。
回复
8楼
谢谢,但是这个泵房里如果不需要分别计量,我在总柜里做一个计量表。是不是就能直接从总柜拉两条电缆分别到有自带控制装置或柜的消防泵和潜污泵呢?顺便提一下,看了一下以前同事们的图,我所说的那个控制柜的上口开关是由总柜出来了5根线给它,控制柜的下口开关出了4根线给泵。4个线不就应该是属于控制电缆了吗?PS:昨天看了看别的图纸,以前别人的项目,他们是这么设计的,好像是自带控制柜的泵需要在泵房的总柜旁做一个此泵的控制柜,自带控制装置的是在泵的就近位置做一个控制箱。不太懂,希望大家再给讲讲!谢谢了
回复
9楼
由控制柜出四线到泵 怎么是控制电缆 三相线+PE线啊 !!
首先要清楚总柜到控制柜5芯线 三相线+N+PE 这里的N线是提供给控制回路用的 然后剩下的四根是提供水泵用的!
你说的控制电缆是厂家自带的。因为自控方面都是厂家设计 那你就不要管了
回复
10楼
楼主是做什么的?市政电气方面的?
[
本帖最后由 zj184718180 于 2009-12-7 10:05 编辑 ]
回复
11楼
从你的字面上看,应该是做设计的吧,既然不用设计消防泵和潜水泵的控制柜,我理解是消防泵和潜污泵究竟怎么控制,采取那种方式不用你设计,但两个控制柜的位置及电源进线需你设计。
回复