低压电容补偿问题
a137152564
a137152564 Lv.2
2009年12月04日 15:44:58
只看楼主

在低压电容补偿方案中,在一台电容柜中,一般是如何同时实现三相共补,单相分补,必须用补偿模块吗

在低压电容补偿方案中,在一台电容柜中,一般是如何同时实现三相共补,单相分补,必须用补偿模块吗
免费打赏
a137152564
2009年12月04日 15:47:44
2楼
希望大家指教,我在这先谢谢了!
回复
红苹果
2009年12月04日 16:37:05
3楼
当然得用补偿模块啦,无功自动补偿装置+控制开关。。
主要就是取样功率因素与无功功率,以功率因素作为控制量,无功功率作为参考量进行补偿的。
回复
shenzhen_aut
2009年12月04日 16:37:44
4楼
:time: :time:
在低压电容补偿方案中,在一台电容柜中,要同时实现三相共补,单相分补:对于分补,通常采用可控硅模块是最方便的,也有用单相复合开关、单相接触器的。共补就视补偿速度要求而定,各种投切元件可以混合使用,但是参数选择要准确,如果经验不足,最好还是采用统一的投切元件。
柜子中可控硅模块除了参选择要正确外,最大的问题就是散热,设计时多加小心!
回复
sctvcdx
2009年12月12日 22:53:21
5楼
:victory: :victory: :victory:
回复
xiaofeng55566705
2009年12月17日 10:55:38
6楼
学习中
回复
wsgdgs
2009年12月17日 22:32:45
7楼
智能式电容器
回复
mengweiquan
2009年12月18日 14:04:08
8楼
现在的补偿柜可以根据在线测量的结果来调整补偿量,你可以和厂家的技术人员沟通一下。