一栋长22m,宽10,高55m的短肢剪力墙高层会不会太细长了点?有没有问题?请高手指点迷津!!!!!
一栋长22m,宽10,高55m的短肢剪力墙高层会不会太细长了点?有没有问题?请高手指点迷津!!!!!
2楼
高规4.2.3 A级高度钢筋混凝土高层建筑结构的高宽比不宜超过表4.2.3-1的数值;B级高度钢筋混凝土高层建筑结构的高宽比不宜超过表4.2.3-2的数值。
高宽比=55/10=5.5,抗震6、7度区剪力墙为6,8度区为5(高规表4.2.3)
不知道你这工程是几度区.。超规范要进行超限审查。
回复
3楼
一是看抗震设防烈度,7度不能超过100米,8度不能超过80米,
二是高宽比是有点超了,高宽比虽不是强条,当高宽比满足《高规》的表4.2.3-1和表4.2.3-2时,
一般整体稳定及倾覆不经计算就能满足,否则整体稳定和整体倾覆必须进行验算。
回复
4楼
应该没有问题,抗规里没有高宽比的要求。
回复
5楼
期待权威的解答,我也很想搞清楚这个问题
回复
6楼
要回去翻规范了》》》》》》》》
回复
7楼
一般整体稳定及倾覆不经计算就能满足,否则整体稳定和整体倾覆必须进行验算。
回复