请教关于MBR抽吸泵的控制问题
renyyok
renyyok Lv.13
2009年12月04日 11:44:37
来自于水处理
只看楼主

由于单位需要,小弟刚转行水处理,在学习中遇到一个问题,各种书籍、资料都查不到答案,特来请教:MBR膜生物反应器都存在连续工作,膜污染速度就会加剧的问题,所以我手里所有的膜产品资料里都提到要间歇工作,譬如三菱就明确规定时间为工作7分钟,停1分钟。对于小型的污水处理站,抽吸泵的功率小,启动、停止都不成问题,但中、大型的污水处理厂,泵的流量都在数百吨/小时,功率需要数KW甚至更高,就需要星型/三角甚至自耦启动电路,启动时间较长,如果按膜厂家的要求来设计的话,泵还未正常启动完毕,就又需要停止了。而且大功率泵都明确规定每小时启动的次数,所以特来请教各位前辈:你们是如何解决抽吸泵的间隙工作的问题的?

我曾经这样设想:以三菱为例,7+1=8,就以8为基数,设置8个膜组件为一个单元,连接到一个抽吸泵上,设置8个电磁阀,每个电磁阀都用时间继电器控制,轮流开启,每分钟里都有一个阀门是关闭的,其他七个开启的,这样八个膜组件能轮流工作/停止,达到厂家要求。但是这样设计的问题也很多:一是控制电路复杂,PLC编程也变得复杂,二是电磁阀的寿命很低,可靠性低,价格又贵,运行成本太高,实际运用不太现实。所以只能来此请教,实际的大/中型污水处理厂是怎样设计的,还望前辈解答,不胜感谢!
免费打赏
renyyok
2009年12月04日 19:25:49
2楼
顶顶,求前辈指教.......
回复
comebaby1188
2009年12月06日 20:36:55
3楼
楼主说的问题我也想知道,因为刚刚上手一个MBR工艺,还未开始调试,听说也有类似的问题哦
回复
随风一剑
2010年01月02日 22:02:34
4楼
MBR在大型污水处理中好像使用不怎么广泛吧
回复
杭州水清膜
2018年12月07日 08:44:32
5楼
mbr膜的运行都是需要间隙性的运行,连续过滤容易导致膜组件的污染,现在大型污水厂用MBR膜的也非常多,至于你说的存在的问题可以水泵用变频启动,这个时间还是比较短的