系统缺氟 节流阀至蒸发器回气管压力温度都降低了是事实 但是制冷剂吸的热量少了 为什么还会结霜?
系统缺氟 节流阀至蒸发器回气管压力温度都降低了是事实 但是制冷剂吸的热量少了 为什么还会结霜?
2楼
系统缺氟 节流阀至蒸发器回气管压力温度都降低了是事实 但是制冷剂吸的热量少了 为什么还会引起回气管和蒸发器结霜?
回复
3楼
:Q :Q :Q 为什么没人回答?网易没人才了么?
回复
4楼
制冷剂少,系统的压力和运行电流都将变低。根据制冷剂的热力性质,压力降低,温度也随之降低,当制冷剂缺少到一定的程度时,也就是压力降到一定程度,蒸发器一定会结霜,制冷状态下,输液管(细管)的温度低得会结霜,粗管不结露或结雾少,温度反而比细管高,制冷量下降。
回复
5楼
学习了
回复
6楼
楼主说的这种情况也是存在的,当工质缺少引起蒸发压力蒸发温度都降低,从节流阀后的蒸发器就开始结霜,霜是热的不良导体,被霜层覆盖的区域其换热量极大下降,那么工质从该区域得不到热量,转而往后面的区域吸热。在这样的条件下运行较长时间后,霜层会逐渐覆盖大部分蒸发器下,霜层继续向回气管蔓延。。。。。。就形成了楼主所说的现象。
回复
7楼
制冷剂的蒸发压力决定蒸发温度,结霜与否跟制冷剂的量不是正比关系。查一下该型号制冷剂的压焓图就可以看到在什么压力下是什么温度了。在空调工况下制冷剂缺少引起的蒸发压力下降,蒸发温度也随之下降,所以引起部分结霜,不过楼主也没有告诉大家是什么制冷剂。
回复
8楼
不断学习中
回复
9楼
这样答好,楼主说的这种情况也是存在的,当工质缺少引起蒸发压力蒸发温度都降低,从节流阀后的蒸发器就开始结霜,霜是热的不良导体,被霜层覆盖的区域其换热量极大下降,那么工质从该区域得不到热量,转而往后面的区域吸热。在这样的条件下运行较长时间后,霜层会逐渐覆盖大部分蒸发器下,霜层继续向回气管蔓延。。。。。。就形成了楼主所说的现象。
[
本帖最后由 qq292015823 于 2012-12-16 22:23 编辑 ]
回复