一次热网供热范围问题?
zhllr0303170217
2009年12月03日 11:07:06
来自于采暖供热
只看楼主

如题:热电厂供暖的外网的范围有多大啊,我最近看到一个可研,供热半径6km,那么总环路长将12km,平均比摩阻48.39Pa/m,总压降达到292.440*2Pa,这样的循环泵要60m扬程。我认为外网的范围应该是有个界限,但是应该多大为好,请指教?[ 本帖最后由 zhllr0303170217 于 2009-12-3 13:47 编辑 ]

如题:热电厂供暖的外网的范围有多大啊,我最近看到一个可研,供热半径6km,那么总环路长将12km,平均比摩阻48.39Pa/m,总压降达到292.440*2Pa,这样的循环泵要60m扬程。我认为外网的范围应该是有个界限,但是应该多大为好,请指教?

[ 本帖最后由 zhllr0303170217 于 2009-12-3 13:47 编辑 ]
免费打赏
snail_yin
2009年12月03日 14:17:18
2楼
经查热力网设计规范,没有供热半径的限制,我理解可能是由于中继泵站的存在可以增大供热半径。
不是专业的,期盼专业人员能给与回复。
回复
ahtk
2009年12月03日 20:13:12
3楼
高温热水20km左右(国外)
低温热水4-6km
回复
snail_yin
2009年12月05日 12:46:31
4楼
楼上能把高温水和低温水的界定说一下嘛?
同时可否提供一下相关依据或资料。
期待中。。。。。。
回复
2009tmzx
2009年12月06日 20:15:21
5楼
顶一下!!!!!!!!
回复
lrd2334
2009年12月06日 20:42:50
6楼
好多工程实例,热电厂已经供到十五公里了,中间设个加压泵站就OK了。
回复
ahtk
2009年12月17日 08:57:12
7楼
不要恶意灌水
低温热水:95/70
高温热水:135/105
回复

相关推荐

APP内打开