电缆穿管埋地时其长期允许电流与直接埋地相同吗?是否需要校正?这点对开关选取很重要。老的《民规》7.3.1.6有具体规定,而新《民规》无相关规定。请高手指教!
电缆穿管埋地时其长期允许电流与直接埋地相同吗?是否需要校正?这点对开关选取很重要。老的《民规》7.3.1.6有具体规定,而新《民规》无相关规定。请高手指教!
2楼
个人想法,穿管与管子所在位置的散热条件好不好有关,适当考虑,如果也是埋在泥土中,应该与直埋差不多。
不理解“对开关选取很重要”的意思。
回复
3楼
不能一概而论 一般直埋大于穿管
回复
4楼
穿管和直埋选线不一样,使用电流也不一样,温度越高电阻越大,承载电流越小,如果穿管,就要考虑选电缆了,
回复
5楼
新《民规》7.6.5.2规定:过负荷保护电器的动作特性应同时满足下列条件:IB≤In≤Iz (7.6.5-1)
式中IB——线路的计算负荷电流(A);In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);Iz——导体允许持续载流量(A);因此,Iz值的大小限制了开关In的取值。
设计手册里明确指出:“直埋地敷设并非地下穿管道敷设”,并要求对电缆的载流量进线校正。即:Iz=电缆的载流量*环境温度校正系数K1*敷设方式校正系数K2。因此,手册中电缆的载流量(空气中敷设,埋地敷设)并非Iz的值,应加以校正。
那么,电缆穿管时怎么确定Iz的值呢?新《民规》无条款可依,怎麽办?
我有点郁闷。
回复
6楼
新的设计手册及天正电气软件都能查到电缆穿管时的载流量,的确比直埋时的小。谢谢大家参与!
回复
7楼
新的民用建筑电气设计手册及天正电气软件都能查到电缆穿管时的载流量,的确比直埋时小。谢谢大家。
回复
9楼
敷设在非地下,穿管散热明显不好。
穿管PK不穿管
看《工业民用配电设计手册》吧。
第508页、509页
纯粹的明敷 与 穿管靠墙明敷 差距很大哦
但是电缆埋地之后,是否穿管对载流量影响不大,可能地下温度较低吧。
见手册P514,516页,表格最上面一栏,敷设方式均为D类,还配了2个图片 明显是直埋和穿管埋。
再查到P500页,D类方式为“直埋或穿管埋地”
手册对“直埋或穿管埋地”的载流量未作区分,
所以我们也就不区分吧
回复
10楼
回答有错,请投诉手册。
我只是照搬手册而已。。
回复
11楼
gdgdfdfgdfgdgdgdgdgdf
回复
12楼
学习了,非常感谢楼主分享!!
回复